1.1-1.2kw、220v的水泵要什么样好空气开关、接触器和热继电器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-01-19
1.1-1.2kwã220vçæ°´æ³µé¢å®çµæµçº¦5Aã
空æ°å¼å ³å¯ä»¥éæ©10Açã
æ¥è§¦å¨éæ©9Açã
å¦å¤åç¸çµæºä¸è¬ä¸éè¦å®è£ ç继çµå¨çã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtKVgtKgB1KKKVVVBKa.html
相似回答
如何根据电机的大小来选择断路器、
接触器
、熔断器、
热继电器
呢?
答:
注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些
,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;3、接触器选择同上,即(3.5—4)NA;4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数....
1.1kw和
1.5
KW
单相
水泵
用多大
的热继电器
答:
都是购买10A的
热继电器,
然后根据电机标出电流值调节到电流值得
1.2
倍就可以啦。
...选配元件的规格(启动
开关
.熔断器.
接触器
.
热继电器
) 最好有公式...
答:
一台2.2KW的三相异步电动机,电机铭牌上标明:额定电压380V,额定电流4.5A。那么开关选择10A规格,熔断器选择10A规格
,接触器
选择10A规格
,热继电器
选择4.5-6.3A规格。
请问200
KW和
90
KW水泵
用三相电机电气元件配置
答:
选择断路器,要选择额定电流值的1.5-2.5倍之间
,200KW建议选择额定电流630A的空气断路器,90KW建议选用额定电流315A的空气断路器。至于星三角启动,三个接触器分别选用为电机额定电流的1.2倍、1.2倍和0.8倍;0.8倍为星形接触器。热继电器选用电机额定电流1.1-1.25倍,我厂电机一般直接选用和电机...
电工类问题假如我知道电机的功率了
答:
7.
接触器
额定操作频率 交,直流接触器额定操作频率一般有600次/h,1200次/h等几种,一般说来,额定电流越大,则操作频率越低,可根据实际需要选择. 二,电磁式
继电器
的选择 应根据继电器的功能特点,适用性,使用环境,工作制,额定工作电压及额定工作电流来选择. 1.电磁式电压继电器的选择 根据在控制电路中的作用,电压继...
电机控制 空开+
接触器和
空开+接触器+
热继电器
两种控制怎么选?各有什...
答:
空开
和热继电器
都具有保护功能,空开只要达到其短路电流整定值就会动作,而热继电器则是在电动机过载(电流远远小于空开整定值)一段时间后,达到热继的动作温度时就会动作
,接触器
只具有启停功能,没有保护功能。当然,如果电机的功率很小的话就不需要热继了(小于0.5KW吧)。
...保险、
接触器
、
热继电器
。有公式吗或者口诀
什么
的!有没有计算公式...
答:
然后你可以根据这个电流去配相应的器件,空开*
1.2
倍左右,这样比较灵敏,所以接近的有25A的
,接触器
20A(工作电压380v)
,热继电器
你只要整定在额定电流值20A,不要大也不要小。二次回路配个保险丝,要是没有其他的负载可以根据实际配2A左右的就可以了。希望能对你有所帮助。
4
kw的
电机用多大的空开?和
接触器热
过载怎么算?
答:
4
kw的
电机需要15A空开,12-15A接触器,7-15A
热继电器,
2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍
,接触器
额定电流是电机额定电流的
1.2
倍以上,热保护整定电流是
1.1
~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要...
大家正在搜
220v的电用多少的空开
220v2kw用多大空开
2kw水泵要多少大电容
水泵用什么电缆
2kw220v电流
220v2kw多少电流
220v1kw电流
16千瓦220v用多大空开
220v6千瓦用多大空开
相关问题
0.55KW,220V水泵选什么样的热继电器,交流接触器,熔...
如何用接触器和热继电器控制220V水泵 ?”
如何根据电动机功率选择空气开关,接触器和热继电器?
220V/2.2KW和220V/1.1KW的空压机,各用多大...
220v交流接触器热继电器水泵实物接线图
控制水泵、风机的主回路中为什么要用接触器和热继电器?可不可以...
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
接触器和热继电器之间的触点怎么接线?