如果s7-200系列PLC的1/0地址不够用怎么办,能否扩展,如何知道?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-23
那个是叫I/O(哎/喔)不是1/0(一/零)
CPU221最大是10个I/O。CPU222最大78个I/O。CPU224最大168个I/O,CPU226最大248个I/O。CPU主机的I/O数量不够用了,可以扩展普通I/O模块。右侧端子盖打开,就是扩展模块的接口。
望采纳。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtKBVVBVMcaggaVStaa.html
相似回答
PLC
s7-200
有什么减少使用I/O口个数的方法?
答:
有啊,
采用数据通讯啊。比如控制变频器你就可以不用接线,直接用MODBUS协议,或232通讯就可以了啊
。这样的话基本除了通讯线以外就不用PLC的I\O点了啊。再高端的就使用以太网通讯了。PLC的话,只要一个CPU和通讯接口就够了。I\O点可以一个都不用。剩下的就是最基础的办法了,简化电路设计,用好的...
s7-200系列
cpu226的I/O模块输入输出的接口该
怎么
表示出来?
答:
1、用扩展模块
的扩展
连接线,一端插入主机插槽,一端插入扩展模块的插槽,此时的
PLC
就可以按新的输出端口数工作了,不需要任何设置。2、扩展模块的编址,CPU224输出为Q0.0-Q0.7、Q1.0、Q1.1共10个,假如你
扩展一
个8输出数字量模块EM222
,扩展
模块的编址是Q2.0-Q2.7,你在编程时可以直接使用...
s7-200PLC中
CPU224有___个本机I/O数字量。
答:
西门子
200
CPU224(1)输入/输出扩展模块(2)热电偶/热电阻扩展模块(3)通讯扩展模块CPU224为14入,10输出,IO点不够,可以用输入输出模块来扩展。下面列出了IO扩展模块,你可以根据需要来选择,注意选用继电器输出还是晶体管输出。EM221数字量输入8点24VDC6E
S7
221-1BF22-0XA0EEM221数字量输入16点24VD...
关于西门子
PLC的
CPU中I/O点数求教
答:
对于CPU226,本身并不集成模拟量输入端口,而需要通过扩展模拟量输入模块来读取现场仪表的模拟量信号。
S7-200系列的
模拟量模块(针对电流或者电压信号)有两个型号。EM231及EM235,两者都是4通道模拟量输入模块,不同的是EM235还附带一路模拟量输出通道
,如果不
需要模拟量输出,那意味着如果选用EM235会有...
S7-200
以及
扩展
模块
,如果
CPU上的模拟量输入/输出通道不使用的话,还占用...
答:
使用与否并不会影响
PLC
对其编址。所以无论你使用或者不使用都是一样的编址,你不使用那么那个地址就是空的,没有数值而已。但是地址还是被占用了。
S7-200PLC
CPU226基本单元数字量I/O点数为24入/16出
扩展一
块4点数字量...
答:
你可以通过
S7
_
200
上位机点击
PLC
信息,然后就可以看到CPU和各模块的使用地址分配了
s7-200plc
编程软件i/o符号表在哪找
答:
左边“符号表”。
s7-200plc
编程软件i/o符号表,点击编程软件左边“符号表”,里面自己添加i/o符号即可,即在左边“符号表”进行寻找。s7-200plc编程软件是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。
cpu224xp有几个i/ o点?
答:
A+和B+是和M对应的两个模拟量输入,可以输入0~5,0~10V的电压信号,另外M I V 是一个输出信号,只能接其中一种输出,I是电流输出,V是电压输出。所以说 CPU224XP就有2个模拟输入,1个模拟输出接点。
大家正在搜
s7–200系列PLC的
s7200系列plc停产
s7200PLC故障诊断
手机控制s7 200PLC
plcs7200的简介
西门子PLCS7一200状态表
plc s7-200
西门子plcs71200实例
三星s7系列
相关问题
西门子的S7-200的PLC输入,输出扩展模块怎么编程呀
SIEMENS S7-200系列中,关于PLC中的SM0.0...
S7-200西门子PLC AC0的用法问题
西门子PLC梯形图中输入为I0.0,那么加的扩展模块输入为I...
西门子S7-200系列的PLC中,经常有个指令M,,,但I/...
西门子PLC S7-200与电脑如何通讯
是不是西门子S7-200系列的PLC都能支持MODBUS通讯...
请问各位师傅一个S7-200PLC编程问题,我是个初学者,很...