88问答网
所有问题
关于西门子PLC的CPU中I/O点数求教
你好,我想把现场流量计用485通讯到PLC,但是我有18个流量计,那是不是我就要选I/O输入点大于18的CPU226了啊?对这个不是很懂,虚心求教中。。。或者用4-20mA的话也要拓展几个DA模块?
举报该问题
推荐答案 2012-04-21
5个EM231可能是更合适的方法。
18个流量计,确认是4~20mA模拟量输出的流量计,而不是流量开关。那么这属于模拟量信号。
对于CPU226,本身并不集成模拟量输入端口,而需要通过扩展模拟量输入模块来读取现场仪表的模拟量信号。
S7-200系列的模拟量模块(针对电流或者电压信号)有两个型号。EM231及EM235,两者都是4通道模拟量输入模块,不同的是EM235还附带一路模拟量输出通道,如果不需要模拟量输出,那意味着如果选用EM235会有更高的开销,因为EM235比EM231更贵。
EM231有两个订货号:6ES7 231-0HC22-0XA8及6ES7 231-0HF22-0XA0,前者为4通道,后者为8通道。18个通道的实际输入,可选用5个0HC22或者2个0HF22外加一块0HC22,都是20通道的配置。多于的2通道,作为系统的备用通道。
至于CPU,如果是简单的应用,那么选用S7-224 就好。满足扩展的要求,价格更低。
对于S7-200 CPU及扩展模块,有带CN及不带CN的型号。带CN的为国产型号(使用时候需要将MicroStep7的语言选项设定为“中文”才可以正常的下载),没CN的为德国原产型号。前者比后者价格略低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SMtSaMBgS.html
其他回答
第1个回答 2012-04-21
不用啊 既然都是485通讯了 18个流量计用一根线就可以了,利用寻址的方式,访问流量计要数据,就可以了,这个和IO点无关,拓展ad模块太浪费了.....
第2个回答 2012-04-23
1,建议你用PLC用485和流量计通信,这样硬件成本最低。
2,PLC的选型,如果你需要触摸屏或者文本屏等来显示现场的参数,那么选择226
如果不需要使用触摸屏的话,可以选择224,只有一个通信口,外加一个IO扩展模块就可以了
建议选择226,因为你要和18个从站通讯,要处理的数据量应该不少,需要内存容量要大点的本回答被提问者采纳
第3个回答 2012-04-20
五个EM235
相似回答
plc的i
/
o点数
怎么算?
答:
I
/O指输入输出,I/
O点数
256是总的输入与输出点数,一般本机都没有这么多,可以挂扩展模块扩出这些。输入点是指开关量输入,一般是24V电压直流输入。不同的
PLC
输入的电压是正还是负不一样,是用本机带的24V输入还是用外置电源供电也不同。输入与输出信号全是开关量,即1为开0为关。I/O点数估算时...
西门子
s7 300
PLC
I
/
O
口模块是怎么划定的,
点数
怎么分配
答:
S7-300的
I\O
分配:数字量模块从4号槽位开始每个槽位分配4B(32个I/O点),模拟量模块从4号槽开始,每个槽位分配16B(8个通道)
西门子plc
怎么查找
i
/
o
点
答:
1、打开
西门子 PLC 的
编程软件,如 TIA Portal(Totally Integrated Automation Portal,全集成自动化门户)。2、在编程软件中,创建一个新的项目或打开现有的项目。3、在项目中,导航到硬件配置(Hardware Configuration)部分。4、在硬件配置中,选择你要查找
I
/
O
点的 PLC 型号和扩展模块。5、展开 PL...
PLC
I
/
O点数
是什么意思?
答:
I
/O指输入输出,用来数据在内部存储器和外部存储器或其他周边设备之间的输入和输出。I/
O点数
估算时应考虑适当的余量,根据统计的输入输出点数,再增加10%~20%的可扩展余量后,作为输入输出点数估算数据。实际订货时,还需根据制造厂商可编程逻辑控制器的产品特点,对输入输出点数进行圆整。
西门子PLC
S7-200
CPU
224XP多少个
I
/
O
点
答:
14输入/10输出
cpu
226型
plc
本机
I
/
O点数
?
答:
西门子
S7-200系列
CPU
226是24输入,16输出,共计40个
I
/
O
点。望采纳。。。
S7-200
PLC
有哪些
CPU
型号,对应
的I
/
O
各有多少?
答:
西门子
S7-200系列的
PLC的CPU
有:CPU 221,6点输入,4点输出 CPU 222,8点输入,6点输出 CPU224,14点输入,10点输出 CPU224XP,14点输入,10点输出,并且自带2路模拟量输入,1路模拟量输出 CPU 226,24点输入,16点输出 望采纳。。。
西门子plc
小型机
i
/
o点数
小于多少点,存储器多少步
答:
这个根据通用的规定来说,小型是256点一下,2KB以内的。但是
西门子的
S7-200系类也算是小型机系列,这个系列里226可以支持
的I
/
O点数
和存储器是最大的。248点I/O(128DI/120DO),但是光程序用的存储器就有10240 bytes=10KB。望采纳。。。
大家正在搜
西门子CPU
西门子1511CPU
西门子312cpu参数
西门子cpu sr40
西门子cpu314说明书
最厉害的是I9CPU吗
西门子cpu226介绍
西门子cpu型号大全
西门子cpu价格
相关问题
关于西门子PLC的CPU中I/O点数求教
西门子 S7-200 PLC I/O 点数
plc 的I/O点数怎么计算?
PLC I/O点数是什么意思?
cpu224机型plc的i/o点数为?
PLC模拟I/O与数字I/O的点数怎么算
cpu224 plc l/o点数为多少
西门子PLC CPU226 上那个几个I/O点可以接编码器 ...