关于西门子PLC的CPU中I/O点数求教

你好,我想把现场流量计用485通讯到PLC,但是我有18个流量计,那是不是我就要选I/O输入点大于18的CPU226了啊?对这个不是很懂,虚心求教中。。。或者用4-20mA的话也要拓展几个DA模块?

5个EM231可能是更合适的方法。
18个流量计,确认是4~20mA模拟量输出的流量计,而不是流量开关。那么这属于模拟量信号。
对于CPU226,本身并不集成模拟量输入端口,而需要通过扩展模拟量输入模块来读取现场仪表的模拟量信号。
S7-200系列的模拟量模块(针对电流或者电压信号)有两个型号。EM231及EM235,两者都是4通道模拟量输入模块,不同的是EM235还附带一路模拟量输出通道,如果不需要模拟量输出,那意味着如果选用EM235会有更高的开销,因为EM235比EM231更贵。
EM231有两个订货号:6ES7 231-0HC22-0XA8及6ES7 231-0HF22-0XA0,前者为4通道,后者为8通道。18个通道的实际输入,可选用5个0HC22或者2个0HF22外加一块0HC22,都是20通道的配置。多于的2通道,作为系统的备用通道。
至于CPU,如果是简单的应用,那么选用S7-224 就好。满足扩展的要求,价格更低。
对于S7-200 CPU及扩展模块,有带CN及不带CN的型号。带CN的为国产型号(使用时候需要将MicroStep7的语言选项设定为“中文”才可以正常的下载),没CN的为德国原产型号。前者比后者价格略低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-21
不用啊 既然都是485通讯了 18个流量计用一根线就可以了,利用寻址的方式,访问流量计要数据,就可以了,这个和IO点无关,拓展ad模块太浪费了.....
第2个回答  2012-04-23
1,建议你用PLC用485和流量计通信,这样硬件成本最低。
2,PLC的选型,如果你需要触摸屏或者文本屏等来显示现场的参数,那么选择226
如果不需要使用触摸屏的话,可以选择224,只有一个通信口,外加一个IO扩展模块就可以了
建议选择226,因为你要和18个从站通讯,要处理的数据量应该不少,需要内存容量要大点的本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-04-20
五个EM235
相似回答