是不是西门子S7-200系列的PLC都能支持MODBUS通讯,包括第一代的CPU216、CPU214等等。。

如题所述

是的,Modbus通讯功能是基于西门子PLC自由口通信功能的基础上实现的,通讯程序是自己编写的,第一代的PLC也支持自由口通信,所以也能实现Modbus通讯,但是需要自己编写通信程序,不可以直接调用Modbus库文件。
S7-200 CPU22x系列的话,就可以直接调用库文件,省去了自己编写通信程序的麻烦。追问

谢谢回复,还想请问 CPU22X系列调用Modbus库文件,对CPU版本有要求么?CPU22X所有版本都可以么?

追答

是的,所有版本都可以,最低的1.00版本也行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-15
都支持MODBUS通讯,MODBUS通讯只是自由口的一个编程特例,所有的S7-200 plc的程序下载都需要通过PPI协议,PPI也是自由口的一个特例,所有都可以实现MODBUS通讯。
第2个回答  2013-01-16
目前是全部支持MODBUS通讯的,软件记的好像是要在SP6以上版本的都有库文件的。
相似回答