88问答网
所有问题
低压电路上的隔离开关,断路器合闸分闸有没有操作顺
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-01-04
合闸时要确定先断开支路也就是负载侧的断路器,保证干路也就是进线侧的断路器空载合闸,然后再一一对支路负载侧的断路器进行合闸操作。分闸时要先分断支路负载侧的断路器,最后确定没有负载时在分断干路进线侧的断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McaBVatMKMcStMVVtSa.html
其他回答
第1个回答 2019-10-01
合闸时要确定先断开支路也就是负载侧的断路器,保证干路也就是进线侧的断路器空载合闸,然后再一一对支路负载侧的断路器进行合闸操作.分闸时要先分断支路负载侧的断路器,最后确定没有负载时在分断干路进线侧的断路器.
相似回答
在
断路器
与
隔离开关
正常操作中,正确
的操作
顺序包括()
答:
正确答案:先
合闸断路器
两侧
的隔离开关,
后合闸断路器;先断开断路器,后断开断路器两侧的隔离开关
隔离开关
和
断路器操作
顺序
答:
在操作隔离开关和断路器时,
一般的顺序是先操作断路器,再操作隔离开关
。具体来说,就是在断开电路时先断开断路器,再断开隔离开关;在闭合电路时先闭合隔离开关,再闭合断路器。这种操作顺序主要基于安全和设备保护的考虑。断路器具有过载和短路保护功能,可以在电流异常时快速切断电路,避免设备损坏或火灾等...
断路器
和
隔离开关
串联连接时,它们
的操作
顺序。
答:
断路器和隔离开关串联连接时,
它们的操作顺序:断电:先断开断路器,在断开线路侧刀闸,最后断母线侧刀闸
。送电:先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合断路器。按顺序的目的:防止断路器故障时(不断开),降低故障的影响范围。如果坏了母线侧刀闸,故障影响范围势必会增大。
隔离开关
与
断路器
配合
分合闸的操作
顺序是什么
答:
合闸操作
先通
隔离开关
再通
断路器,分闸操作
先断断路器再断隔离开关。
隔离开关
与
断路器
配合分、
合闸的操作
顺序是什么
答:
隔离开关
先合后分
,断路器
后合先分。
低压断路器的操作
规程
答:
电拉闸操作必须按照
断路器
—负荷侧
隔离开关
—母线侧隔离开关的顺序依次
操作,
送电
合闸操作
应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管,...
请问
隔离开关
正确
的操作
顺序有哪些?
答:
隔离开关
、负荷开关、接地开关、快速接地
开关的操作
:1.按照6kV及以上电压等级设备的倒
闸操作
规定:
断路器
在
分闸
后,方可操作(拉开)隔离关。当隔离开关在分闸状态时,接地开关、快速接地开关方可进行合
上的操作
。2.隔离开关的作用只是使被检修设备有足够可见的安全距离,建立可靠的绝缘间隙,保证检修人员...
分闸
过程中
,隔离开关
和
断路器的操作
顺序
答:
分闸
过程中,切断
断路器
,再拉开
隔离开关,合闸的操作
顺序则相反。
大家正在搜
低压断路器不能合闸的原因
低压断路器不能合闸怎么办
低压万能断路器不能合闸是什么原因
Dw45低压智能断路器手动合闸
低压万能断路器储能后无法合闸
断路器合闸合不上
导致断路器不能电动合闸的是
断路器不能电动合闸的原因
低压断路器无法合闸
相关问题
低压电路上的隔离开关,断路器合闸分闸有没有操作顺
低压电路上的隔离开关,断路器 合闸分闸有没有操作顺序?高压电...
隔离开关与断路器配合分合闸的操作顺序是什么
隔离开关与断路器配合分、合闸的操作顺序是什么
断路器和隔离开关的操作顺序有哪些规定
高压线路中隔离开关与断路器配合使用,合闸顺序是
请问隔离开关正确的操作顺序有哪些?
隔离开关的操作顺序?