88问答网
所有问题
分闸过程中,隔离开关和断路器的操作顺序
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-10-24
分闸过程中,切断断路器,再拉开隔离开关,合闸的操作顺序则相反。
第2个回答 2022-10-30
断电,先断断路器再分闸隔离开关
相似回答
在
断路器与隔离开关
正常
操作中,
正确
的操作顺序
包括()
答:
正确答案:
先合闸断路器两侧的隔离开关,后合闸断路器
;先断开断路器,后断开断路器两侧的隔离开关
高压
断路器
和
隔离开关
倒
闸操作的顺序
有哪些要求?有懂的来解答下,越详细...
答:
1.断路器和隔离开关串联时,先合隔离开关后合断路器。分闸时先分断路器后分隔离开关
。2.断路器和隔离开关并联时,先分隔离开关后分断路器。合闸时先合断路器后合隔离开关。
简述
断路器与隔离开关
配合使用时
的操作顺序
。
答:
在具有隔离开关和断路器的控制电路中,
送电时,先合隔离开关(如果有上下隔离开关,应先合上隔离开关,后合下隔离开关),再合断路器
;停电时,先断开断路器,后断开隔离开关(如果有上、下隔离开关,应先断开下隔离开关,后断开上隔离开关)。
隔离开关与断路器
配合分合闸
的操作顺序
是什么
答:
合闸操作先通
隔离开关
再通
断路器,分闸操作
先断断路器再断隔离开关。
高压
断路器与
高压
隔离开关
在供配电系统中动作的先后
顺序
是什么?
答:
你好,1.当想断电时,应先分开高压
断路器
即断路器至
分闸
状态在分开高压
隔离开关
。2.通电时,先合高压隔离开关此时断路器应在分闸状态,然后在断路器合闸完成通电。停电
操作
:先拉开关,再拉线刀闸,最后拉母刀闸。送电操作:先合母刀闸,后合线刀闸,最后合开关。
隔离开关和断路器操作顺序
答:
在操作
隔离开关和断路器
时,一般的顺序是先操作断路器,再操作隔离开关。具体来说,就是在断开电路时先断开断路器,再断开隔离开关;在闭合电路时先闭合隔离开关,再闭合断路器。这种
操作顺序
主要基于安全和设备保护的考虑。断路器具有过载和短路保护功能,可以在电流异常时快速切断电路,避免设备损坏或火灾等...
在现场切断电路的时候
,隔离开关和断路器
先
操作
哪个?为什么先操作它?
答:
停电
操作
时,先
分断路器
再
分隔离开关
。送电操作时,先合隔离开关再合断路器。因为切断闭合的回路时,会产生很大电弧。而断路器具有较强的灭弧能力,是设计专门用来接通或断开主回路的装置。隔离开关并不具备灭弧能力(但是极小的电弧也可以,比如变压器中性点刀
闸
),它是用来造成主回路明显断开点的装置。
停电
顺序
是
分断路器
后,为什么先拉下
隔离开关,
最后拉下电源侧?如果颠倒...
答:
断路器
不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。防止在
开关
没断开的情况下带负荷拉闸造成母线事故。如果开关没断开,即电路仍带着负荷,如果拉负荷侧
隔离
刀
闸,
带负荷拉闸可能造成电弧短路,而此时因为负荷侧,线路保护仍起作用,可动作于断路器跳闸。
大家正在搜
500kv用什么接线方式
三相短路的类型
中性点绝缘系统发生单相短路
变压器负载损耗和空载损耗
三相短路
瓦斯保护是变压器的什么保护
冲击电流是指短路后什么的瞬时值
我国电能主要输送方式是
电流速断保护