88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器合闸合不上
断路器合不上
有哪些原因?
答:
你是指手动合不上吗?那一般有以下状况
1、操作机构损坏,跳扣或再扣等零部件坏了 2、欠压脱扣器没有通电 3、线路有短路
,一合闸就跳 4、过载保护后,马上合闸(没有经过一段冷却)
漏电
断路器合不上
闸什么原因?
答:
漏电保护器复位按钮按不下去或许短路了。可以断开所有家电,
合闸
正常的话就大功率电器逐个试,先拣电视、冰箱、空调等当时开机的电器 。如果断开家电仍然没用,就会比较麻烦,可能埋墙线路短路,先插插座,拿着当初装修的电路图,断开入户线用表量,注意安全,因为一般插座、
开关
处击穿可能性大。漏电按钮用...
智能电表的电控不除去为何DW15-630万能式段
路器合不上
闸
答:
1如果合不上闸,
检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点接触情况,分励线圈弹簧拉伸是否到位
。2、如果合闸后马上跳闸,检查分励线圈,开关合闸辅助点接触情况,检查主回路绝缘。【回答】1如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点接触情况,分励线圈弹簧拉伸是否到位。2、如果合闸后马上跳闸,检查...
万能式
断路器不
能
合闸
是什么原因?
答:
2、机械系统故障
,造成万能式断路器不能合闸; 万能式断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,可能会出现以下故障:a.电动机传动机构磨损,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动万能式断路器的操作机构再扣、合闸。蜗轮、蜗杆更换较复杂。b.操作机构不灵活,有卡滞现象。由于该类万能式断路器...
施耐德塑壳低压
断路器不
能
合闸
的原因是什么,有动作但
合不
住?
答:
1、如果带有欠压脱扣器的话,检查是否欠压脱扣器没有通电 2、先前跳闸可能是过载引起,那么就需要经过一段时间冷却才可以
合闸
3、线路由短路,合闸就跳 4、机构里的锁扣坏掉了
断路器合不上
闸是什么原因?
答:
2 绿灯亮,但不能
合闸
一般是控制开关SA⑤—⑧触点不通或者是合闸接触器线圈Q烧坏呈短路状态;再有合闸电源回路故障:3FU、4FU烧断或者合闸接触器触点Q.1或Q.2烧坏接触不良。3
开关合上
后,马上分开3.1 电阻2R烧坏,当开关合上后,动合触点QF.2闭合,电源电压经开关SA触点—直接接通跳闸线圈r2,...
家中漏电保护
开关合不上
怎么办?
答:
合闸
前请按下是一个漏电
开关
,如果下面的线路有漏电就会跳闸,保护人身和设备的安全。旁边的小按钮是复位按钮,跳闸后需按一下,使内部机构复位,才能再次
合上
漏电开关。这是常用的C45/2P家用漏电
断路器
。方形小按钮的作用是:1,平时这个按钮是不弹起的,如果它弹起了,则告知用户曾经发生了漏电脱扣。2...
高压配电柜上的
断路器合不上去
,是什么原因?
答:
检查
断路器
二次插件是否插入良好,一般情况下如果操作面板有只是则说明二次插件已经插好;检查控制面板是否有报警信号。固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷
开关
等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。按断路器:按断路器安装方式分为移开式(...
真空
断路器
在试验位置可以分
合闸
,但在工作位置分合闸,合闸按钮动了下却...
答:
4、高压电动机回路,一般情况下,在变电所内是不允许直接
合闸
的,在变电所内只能进行试验位置的合分闸。5、合闸回路还有其他联锁点没有具备条件。规格 真空
断路器
通常可分多个电压等级。低压型一般用于防爆电气使用。像煤矿等等。额定电流达到5000A,开断电流达到50kA的较好水平,并已发展到电压达35kV等级...
电闸
合不上
怎么回事
答:
可以先换个开关试试。如果能
合闸
,说明开关没问题。4.问题就是在出线的线路或电器上。你只能一路一路的试了,接上一路试试开关跳不,不跳再接上一路。当某路接上后
开关合不上
,那么问题就处在这条线路上。你可以把其它线路全部接上,单独卸下有问题的那路,
合上开关
,看看是那些地方没电。然后...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器无法合闸的原因
塑壳断路器跳闸后无法合闸
断路器为啥有时合不起来
断路器合闸没阻力
直流断路器合不上闸
断路器按钮弹起来合不上闸
自复式断路器电动不合闸原因
断路器无法合闸原因及处理
断路器合闸不到位怎么办