88问答网
所有问题
S7-200模拟量输入输出怎么转换
S7-200模拟量输入输出怎么转换 请问S7-200模拟量输入输出怎么转换
举报该问题
推荐答案 2013-11-06
热电阻模块采集的就是实际值啊。比如说模拟量输入值是123,那么就是12.3度。你直接把数值由整数转为双整数,再转成实数,再除以10就是了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McVtKcSStgMtMBSVagK.html
其他回答
第1个回答 2013-11-06
支持四楼,程序写的不错
第2个回答 2020-02-26
整数转化成双整数,双整数再转化成实数,然后再除以10.0就可以了
相似回答
s7-200
PLC
模拟量转换
计算的问题
答:
模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:
Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl
其中:Ov: 换算结果 Iv: 换算对象 Osh: 换算结果的高限 Osl: 换算结果的低限 Ish: 换算对象的高限 Isl: 换算对象的低限 ...
西门子PLC
S7-200模拟量输入怎么
编程?
答:
逆向转换,即从A到D的转换,可以通过D = (A - A0) * (Dm - D0) / (Am - A0) + D0实现
。例如,若S7-200的AIW0模拟输入对应4-20mA,A0=4, Am=20, D0=*00, Dm=32000,当AIW0的值为12800时,通过公式计算可得模拟信号A的值为8mA,即*(00*16/25600) + 4。在编程时,需要根据实...
西门子
s7-200
plc
如何
将采集到的
模拟量
进行
转换
答:
1、打开西门子
s7-200
plc的模拟窗口,在Program那里选择Load Program。2、下一步会弹出一个新的对话框,需要按照图示的设置来确定。3、这个时候如果没问题,就直接点击运行按钮。4、这样一来等得到相关的效果图以后,即可将采集到的
模拟量
进行
转换
了。
S7
200模拟量输入输出怎样
处理
答:
S7
200模拟量输入
处理方法:以4~20mA电流信号为例,由于S7 200的电流信号组态只有0~20mA可供选择,且0~20mA对应于0~32000,所以4~20mA对应于6400~32000。设工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集
转换
的整型变量输入为X, 则对应的实际物理量Y的计算如下:(Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (...
S7-200模拟量输入输出怎么转换
答:
热电阻模块采集的就是实际值啊。比如说
模拟量输入
值是123,那么就是12.3度。你直接把数值由整数
转为
双整数,再转成实数,再除以10就是了。
S7-200
里直接
输出模拟量
是这样
输入
吗?
答:
里面出现的都是二进制数,都是数字量。PLC的CPU只能处理数字量。
模拟量
的
输入
、
输出
,都必须通过A/D、D/A
转换
模块转换。所以程序里出现的数字都是二进制数(或以16进制数表示)。
西门子
s7
200模拟量输入输出
都用什么程序
答:
只需要使用MOV指令就可以了
模拟量输入
AIW0 AIW2 AIW4...模拟量
输出
AQW0 AQW2 AQW4 ...--- 如果解释的不够详细,请继续提问 --- 上海长英自动化科技有限公司
西门子PLC
S7-200
SMART编程
模拟量输入转换
答:
西门子PLC
S7-200
SMART编程
模拟量输入转换
程序为:(input-5530)*50/(27648-5530)。S7-200 SMART亮点:(1)新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道。在不额外占用电控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴合用户的实际配置,提升产品的利用率,同时降低用户的扩展成本。(2)配备西门子...
大家正在搜
模拟量输出怎么转换
step7模拟量输出转换功能块
模拟量输出转换公式
西门子模拟量输出转换公式
模拟量输入输出
13位数字量怎么转换成电压值输出
模拟量输入转换
模拟量怎么转换
模拟量转换数字量公式
相关问题
西门子s7-200 plc如何将采集到的模拟量进行转换
S7-200模拟量输出转换
西门子PLC S7-200 SMART编程模拟量输入转换
S7-200PLC模拟量输入输出如何编程
S7-200模拟量输入输出
怎样把S7-200数字量转换成模拟量输出
s7-200模拟量输入输出模块如何进行模数转换?
S7-200 模拟量转换(温度,压力等),输入怎么转换.