S7-200PLC模拟量输入输出如何编程
S7-200PLC模拟量输入输出如何编程
举报该问题
推荐答案 2016-03-24
很简单,EM231的0-10V电压输入数据是0-32000,如果你的EM231挂在CPU224后面第一个位置 通道1:也就是AIW0除以32就可以了。得到的数据就是0-10V=0-1000我相信除法指令应该会用吧
STL指令:
LD SM0.0 //PLC运行时常通
MOVW AIW0, MW0 //除法:AIW0/32,结果放在MW0里
/I +32, MW0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgcgtVVcca1MSKcgBg.html
相似回答
西门子
PLC
S7-200
smart的
模拟量输入输出
图文详解!
答:
2. 模拟量
输出
配置:在系统块操作中,通过图1所示的
模拟量输入
设置窗口进行细致调整。STOP模式下,您可以选择输出冻结状态或指定替换值,确保输出的实时性和灵活性。注意:在未使用的通道上,务必使用短接处理。图5提供了详细的接线示意图,务必查阅《
S7-200
SMART系统手册》获取所有配置细节。实例演示要实际...
西门子
PLC
S7-200模拟量输入怎么编程
?
答:
在西门子
PLC
S7-200
中,处理
模拟量输入
(SI)和A/D转换涉及的
编程
技巧相对直接。当模拟信号(例如4-20mA)通过A/D转换器转换后,其数值范围变为D0-Dm,例如*00-32000。这一过程实质上是线性映射,可以通过数学公式来描述。首先,假设模拟信号A与A/D转换后的数值D之间存在线性关系,可以用公式A = (D...
西门子
PLC
S7-200模拟量输入怎么编程
?
答:
以
S7-200
和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是*00—32000,即A0=4,Am=20,D0=*00,Dm=32000,代入公式,得出:A=(D-*00)×(20-4)/(32000-*00)+4。假设该
模拟量
与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是*00×16/25600+4=8mA。
西门子
PLC
S7-200模拟量输入怎样编程
答:
电压0-10V转换为0-1000数值,首先要将模拟信号转换为数字信号,即0-32000(A/D转换),经过转换之后再将数字信号转换为
模拟量输出
(D/A转换)假若此时电压为V,输出为D,则V/10=D/1000得出输出D=100V
西门子
S7-200
系列
PLC
,CPU为224XP,
模拟量
模块
输入输出
的电流电压及其不同...
答:
SM323:+(-)10V 0-20mA 4)
模拟量输入输出
混合模块 SM235 5) 具体接线请下载
S7-200
的系统手册 二、软件
编程
1)模拟量输入:访问(读取)特殊寄存器: AIW0 AIW2 AIW4...例如:输入0-10V 电压信号,则读取特殊寄存器 的数字 0-32000 也就是说: 当输入0V 时 对应的 特殊寄存器 AIW...
S7
200模拟量输入输出怎样
处理
答:
S7
200模拟量输入
处理方法:以4~20mA电流信号为例,由于S7 200的电流信号组态只有0~20mA可供选择,且0~20mA对应于0~32000,所以4~20mA对应于6400~32000。设工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集转换的整型变量输入为X, 则对应的实际物理量Y的计算如下:(Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (...
求
s7-200模拟量输入输出
程序
答:
s7-200
4-20ma change out= (in/25600)-0.25*(max-min)+min :AI INPUT zhangzhenghong //
[email protected]
//
模拟量输入
转化为工程量 in:int 模拟量输入 max:real 仪表量程最大值 min:real 仪表量程最小值 out:real 工程量]// LD SM0.0 ITD #in:LW0, #d:LD18 //...
西门子
PLC
S7-200
SMART
编程模拟量输入
转换
答:
西门子
PLC
S7-200
SMART
编程模拟量输入
转换程序为:(input-5530)*50/(27648-5530)。S7-200 SMART亮点:(1)新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道。在不额外占用电控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴合用户的实际配置,提升产品的利用率,同时降低用户的扩展成本。(2)配备西门子...
大家正在搜
s7200编程软件编程入门
s7-1200编程软件
S7 200 搜索不到PLC
西门子S7200的PLC实现七段
西门子PLCS7一200状态表
s7200编程
s7200编程实例
s7200编程软件使用
s71200编程教学
相关问题
西门子PLC S7-200模拟量输入怎样编程
西门子plc s7-200 CPU224XP模拟量输入输出梯...
菜鸟求一个 模拟量输入输出的S7200 程序实例
西门子PLC S7-200模拟量输入EM235是如何使用的?
用西门子s7-200 cpu224cn plc 编写一个模拟...
用西门子s7-200 cpu224 plc 编写一个模拟量输...
西门子PLC S7-200 SMART编程模拟量输入转换?
求一个完整的西门子 s7 200的plc程序,要求有数字量输...