S7-200 模拟量转换(温度,压力等),输入怎么转换.
换算原则是怎么,能不能解释下
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-03-31
4~20mA ( 输入 - 6400) /(32000-6400)/(量程上限 - 量程下限)+量程下限 = 实际值
0~20mA 输入 / 32000 /(量程上限 - 量程下限)+量程下限 = 实际值
电压基本相同
温度专用模块为 输入 / 10 = 实际温度
以上为保证精度,建议将输入转换为实数以后再进行换算本回答被提问者采纳
第2个回答 2014-03-31
如果是4-20毫安的信号 4对应的是6400 20对应的是32000
追问
能不能表达清楚点。
相似回答
S7-200模拟输入怎么
用
答:
一、模块接线艺术1. 常规
模拟量
模块:
S7-200
SMART的CPU通道能够处理0到27648或-27648至27648的模拟信号。无论是电流的两线制(0-20mA或4-20mA)还是电压的±2.5V、±5V或±10V,都有详细的接线指南。选择合适的三线制或四线制连接方式,确保信号传输的准确性。2. RTD模块:专为
温度
传感器设计,支持...
[求助]
s7-200模拟量
如何
转换
成数字量的?
答:
回答:必须要转换,因为模块只能把
模拟量转化
为二进制数字量,这些数字存储在AIW0,AIW2...中,编程中必须把这些数字量(整数型)
转换
成浮点数(0-1),然后才能把这些浮点数
输入
模拟量控制字节中.
S7
200模拟量输入
输出怎样处理
答:
S7
200模拟量输入
处理方法:以4~20mA电流信号为例,由于S7 200的电流信号组态只有0~20mA可供选择,且0~20mA对应于0~32000,所以4~20mA对应于6400~32000。设工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集
转换
的整型变量输入为X, 则对应的实际物理量Y的计算如下:(Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (3...
西门子
s7-200
plc如何将采集到的
模拟量
进行
转换
答:
1、打开西门子
s7-200
plc的模拟窗口,在Program那里选择Load Program。2、下一步会弹出一个新的对话框,需要按照图示的设置来确定。3、这个时候如果没问题,就直接点击运行按钮。4、这样一来等得到相关的效果图以后,即可将采集到的
模拟量
进行
转换
了。
西门子PLC
S7-200模拟量输入怎么
编程?
答:
以
S7-200
和4—20mA为例,经A/D
转换
后,我们得到的数值是*00—32000,即A0=4,Am=20,D0=*00,Dm=32000,代入公式,得出:A=(D-*00)×(20-4)/(32000-*00)+4。假设该
模拟量
与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是*00×16/25600+4=8mA。
S7-200模拟量输入
输出
怎么转换
答:
热电阻模块采集的就是实际值啊。比如说
模拟量输入
值是123,那么就是12.3度。你直接把数值由整数
转
为双整数,再转成实数,再除以10就是了。
西门子plc
模拟量输入怎么换算
的 ?最好有个有个程序!!!
答:
S7-200
的和300的是不同的,举例来说4~20mA对应0~27648,如果对应的是
温度,
比如0~300摄氏度,就把0~27648
转换
为0~300就是温度了。这个公式应该是很简单的吧?
西门子PLC
S7-200
SMART编程
模拟量输入转换
答:
西门子PLC
S7-200
SMART编程
模拟量输入转换
程序为:(input-5530)*50/(27648-5530)。S7-200 SMART亮点:(1)新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道。在不额外占用电控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴合用户的实际配置,提升产品的利用率,同时降低用户的扩展成本。(2)配备西门子...
大家正在搜
温度计量体温怎么看
中压蒸汽压力和温度
手机怎么测量房间温度
2公斤蒸汽压力温度
10公斤蒸汽压力温度
过热蒸汽的压力和温度
压力和温度的关系
压力对应的饱和温度
压力与温度对照表
相关问题
西门子PLC S7-200 SMART编程模拟量输入转换
S7-200模拟量输入输出怎么转换
PLC西门子200系列模拟量被A/D转换成数字后,怎么把数字...
模拟量转换方法、换算(AD转换):如何将PLC对读取后的模拟...
西门子s7-200 plc如何将采集到的模拟量进行转换
西门子PLC S7-200 SMART编程模拟量输入转换?
西门子PLC S7-200 模拟量输入怎么变
s7-200模拟量控制程序有温度,压力流量输入。一路输出