10kV 中高压进线柜和计量柜内的电压互感器分别有什么作用?

如题所述

进线柜电压互感器用作进线电压测量(供电压表用)和备自投装置的有无电压判断之用。计量柜内的电压互感器用作计量,即供电度表用。

    电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器是一个带铁心的变压器,它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。是一类电工仪器仪表,在核电站和能源科学上较为常见和使用。电压互感器是一个带铁心的变压器。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。

    在测量交变电流的大电压时,为能够安全测量在火线和地线之间并联一个变压器(接在变压器的输入端),这个变压器的输出端接入电压表,由于输入线圈的匝数大于输出线圈的匝数,因此输出电压小于输入电压,电压互感器就是降压变压器。

    工作原理

    电容式电压互感器(CTV)主要是由电容分压器、中间变压器、补偿电抗器、 阻尼器和负载等部分组成。 
    在电容式电压互感器中含有电容分压器,它把一次电压降低到一定的水平,然后 供后面的电磁单元进行处理。这样从一次侧 看电压互感器呈容性,能有效避免串级式电 磁式电压互感器(一次侧呈感性)与电源侧 开关断口电容等构成的串联谐振回路,以及 串级式电磁型电压互感器耐过电压能力低的弱点。
    电流互感器:
    在测量交变电流的大电流时,为能够安全测量在火线(或地线)上串联一个变压器(接在变压器的输入端),这个变压器的输出端接入电流表,由于输入线圈的匝数小于输出线圈的匝数,因此输出电流小于输入电流(这时的输出电压大于输入电压,但是由于变压器是串联在电路中所以输入电压很小,输出电压也不大),电流互感器就是升压(降流)变压器。

参考资料

互动百科.互动百科[引用时间2017-12-19]

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
进线柜电压互感器用作进线电压测量(供电压表用)和备自投装置的有无电压判断之用。计量柜内的电压互感器用作计量,即供电度表用。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-01-07
  在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择
不当,就很有可能造成继电保护功能无法实现、动稳定校验不能通过等问题,应引起设计人员的足够重视。
  10kV电流互感器按使用用途可分为两种,一为继电保
护用,二为测量用;它们分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜内。在设计实践中,笔者发现在配变电所设计中,电流互感器变比的选择偏小的现象不在少
数。
  例如笔者就曾发现:在一台630kVA站附变压器(10kV侧额定一次电流为36.4A)的供电回路中,配电所出线柜内电流互感器变比仅为
50/5(采用GL型过电流继电器、直流操作),这样将造成电流继电器无法整定等一系列问题。
  博耳电力控股有限公司提供一站式高端综合配电系统和方案的设
计、制造、销售及增值服务。公司拥有近30年的专业经验,其智能配电涵盖40KV以下的中低压配电配电柜、环网柜、箱变、电容补偿柜等成套解决方案。使用
范围:广泛应用于电厂、商业建筑、购物场所、主供电站、配电站、变电所、工业、轻工业、住宅等行业。
相似回答