88问答网
所有问题
当前搜索:
高压计量柜为什么两个互感器
为什么高压计量柜
只
两个互感器
?
答:
不论采样哪种接线方式,测量三相电压都只需要
两只互感器
,利用的原理是任意时刻,电压的瞬态值满足下式:Uac=Uab-Ucb。因此,只需要用
两个互感器
将Uab和Ucb进行转换即可。如果是电流互感器,则只有三相三线制时才能采用两只。利用的原理是任意时刻,线电流的瞬态值满足下式:ia+ib+ic=0。
为何计量柜
中只有
两个
电流
互感器
?
答:
这是因为高压设备是三相三线制,对于对称三相负荷,检测A、C两相的工作电流也就相当于检测了C相的电流
。电压互感器实际上是两个连在三相上的。B相分别接A相、C相电压互感器的末端。B相的有功功率等于该计量设备一小时计量的有功功率的33.33%,也就是说,在三相三线制电路中,A、B、C三相的有功...
为什么
10kv
计量柜
中有一台电压
互感器
,有
两台电流
感器
答:
10KV小电流接地系统,因为Ia+Ib+Ic=0,所以只要知道其中两相电流大小就知道第三相电流的大小。据此在三相三线系统可以采用两元件电度表进行三相电量测量。即电度表需要接入三相电压和A及B两相的电流。所以
计量柜
中有一台三相电压互感器将10KV电压变为100V供电度表,有A相和C相
两台电流互感器
供二次电流给...
你好,
为什么高压柜
只需
两个互感器
,但是低压柜出线就要三个互感器,不...
答:
高压柜与低压柜中互感器数量的差异,
源于电力系统运行特性和保护配置的考虑
。高压柜,特别是35kv及以上的系统,通常采用大接地系统,这意味着三相电流的测量是标配,因此只需两个互感器便能满足需求。它们的设计原则是保证在单相接地时,系统仍能运行一定时间,两个互感器足以应对这种情况。相比之下,低压柜...
你好,
为什么高压柜
只需
两个互感器
,但是低压柜出线就要三个互感器,不...
答:
高压柜只需两个互感器,
低压柜要三个互感器的原因:高压上安装互感器其涉及到电力系统的运行方式,即:大接地系统和小接地系统
。大接地系统(35kv及以上)都是三相都配置电流互感器的,所以只需两个互感器就足够了。小接地系统有个特点那就是,发生单相接地,系统是还可以运行两小时的。所以两个互感器...
你好,
为什么高压柜
只需
两个互感器
,但是低压柜出线就要三个互感器,不...
答:
高压柜只需两个互感器,低压柜要三个互感器的原因:高压上安装互感器其涉及到电力系统的运行方式,即:
大接地系统和小接地系统
。大接地系统(35kv及以上)都是三相都配置电流互感器的,所以只需两个互感器就足够了。小接地系统有个特点那就是,发生单相接地,系统是还可以运行两小时的。所以两个互感器...
10kv
高压计量柜
电压
互感器为何
有的用
两个
,有的用三个,有何区别。其作用...
答:
计量柜
主要功能就是计算电流的功。
2个
电压
互感器
,使用的是两相法测量线路的功。3个电压互感器,使用的是三相法测量线路的功。两种测量方式的接线方法是不同的。测量原理也不同 2相法:S=Ib*Ubc-Ia*Uca 3相法:S=Ia*Ua+Ib*Ub+Ic*Uc 看到了把,三相法3个电压互感器采集的是三个相电压,两相法...
高压
电流
互感器为什么
只有
两个
,怎么接线? 1S1,1S2,2S1,2S2. 怎么接线...
答:
因为在三相对称的情况下,任何一相的电流,都可以从另外两相电流计算出来,所以,为节省成本,大多数情况下,只装
两个
电流
互感器
。电流互感器的二次侧,通常有很多绕组,有保护绕组、测量绕组或
计量
绕组,有时保护绕组还不止一个。这些绕组都是成对出现的,比如:1s1、1s2是一对绕组,2s1、2s2是一...
为什么高压柜
有的装
两个
电流
互感器
,有的装三个
答:
一般
2个
就够用,理论上三相电流的矢量和为零。至于加三个。多是由于一些特殊的保护控制器的信号采集需要。例如做零序保护,就需要加上三只
10kv配电系统,
高压柜
中的电流
互感器为什么
装
2个
,低压柜中装3个
答:
低压系统装电流
互感器
的原因主要是用于
计量
和反映电流 那
为什么
用于保护就可以装
两个
呢 而不装三个 因为:装两个可以保护线路的三相短路、两相短路。你不要问我 如果B相 短路 那怎么办? 其实电力系统还有其他的保护配合的 (零序保护、近后备、远后备、差动、距离)而装两个 只能反映两相的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压计量柜高压互感器怎么装
高压柜PT二个电压互感器接线
高压柜互感器怎么接线
高压配电柜怎么装互感器
高压pt柜2个互感器如何接线
高压柜中互感器柜的作用
高压柜电压互感器装在哪里图
高压互感器柜
高压柜电流互感器