88问答网
所有问题
10kv高压计量柜电压互感器为何有的用两个,有的用三个,有何区别。其作用分别是?
请讲述不同选用的道理。谢谢!
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-27
计量柜主要功能就是计算电流的功。
2个电压互感器,使用的是两相法测量线路的功。
3个电压互感器,使用的是三相法测量线路的功。
两种测量方式的接线方法是不同的。
测量原理也不同
2相法:S=Ib*Ubc-Ia*Uca
3相法:S=Ia*Ua+Ib*Ub+Ic*Uc
看到了把,三相法3个电压互感器采集的是三个相电压,两相法采集的是两个线电压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtV1aagKt.html
其他回答
第1个回答 2010-01-30
一般计量柜的电压互感器是2个,因为三相负荷一般都是平衡的,所以用两相电压就可以满足测量精度要求了;
如果测量精度要求高,就设三个电压互感器,以满足更高的要求
第2个回答 2018-08-23
接发不同,功能不同
相似回答
10kv,
pt
柜
内
3个电压互感器
和vv接线
两个
互感器
的有
什么不同,对的一...
答:
电压互感器简称压互,它相当于一个特殊的降压变压器,
作用是把一次侧的高压电,按照一定比例,降低成低压电,供测量和保护计量使用
。两个压互vv接线,只能测量两相的线电压,无法测量相电压。三个压互既可以测量三相线电压,也可以测量三相相电压。
为什么10kv计量柜
中有一台
电压互感器,有两
台电流感器
答:
10KV小电流接地系统,因为Ia+Ib+Ic=0,所以只要知道其中两相电流大小就知道第三相电流的大小。据此在三相三线系统可以
采用两
元件电度表进行三相电量测量。即电度表需要接入三相电压和A及B两相的电流。所以
计量柜
中有一台三相
电压互感器
将
10KV电压
变为100V供电度表,有A相和C相两台电流互感器供二次电流给...
为什么10kv计量柜
中有一台
电压互感器,有两
台电流感器
答:
因为用作10KV电度测量的电度表是两元件电度表
。需要接三相100V电压,所以需要一台三相电压互感器将三相10KV电压变为三相100V电压。电表需要接A相和C相电流,所以在A相和C相分别装一台电流互感器。
计量柜为什么
只装
两个电压
电流
互感器
答:
这是因为高压设备是三相三线制,对于对称三相负荷,检测A、C两相的工作电流也就相当于检测了C相的电流
。电压互感器实际上是两个连在三相上的。B相分别接A相、C相电压互感器的末端。B相的有功功率等于该计量设备一小时计量的有功功率的33.33%,也就是说,在三相三线制电路中,A、B、C三相的有功...
你好
,为什么高压柜
只需
两个互感器,
但是低压柜出线就要
三个互感器,
不...
答:
高压柜与低压柜中互感器数量的差异,源于电力系统运行特性和保护配置的考虑。
高压柜,
特别是35kv及以上的系统,通常采用大接地系统,这意味着三相电流的测量是标配,因此只需两个互感器便能满足需求。它们的设计原则是保证在单相接地时,系统仍能运行一定时间
,两个互感器
足以应对这种情况。相比之下,低压柜...
你好
,为什么高压柜
只需
两个互感器,
但是低压柜出线就要
三个互感器,
不...
答:
高压柜
只需
两个互感器,
低压柜要
三个互感器的
原因:高压上安装
互感器其
涉及到电力系统的运行方式,即:大接地系统 和小接地系统。大接地系统(35kv及以上)都是三相都配置电流
互感器的,
所以只需两个互感器就足够了。小接地系统有个特点那就是,发生单相接地,系统是还可以运行两小时的。所以两个互感...
为什么高压计量柜
只
两个互感器?
答:
不论采样哪种接线方式,测量三相电压都只需要两只
互感器,
利用的原理是任意时刻
,电压的
瞬态值满足下式:Uac=Uab-Ucb。因此,只需要
用两个互感器
将Uab和Ucb进行转换即可。如果是电流互感器,则只有三相三线制时才能采用两只。利用的原理是任意时刻,线电流的瞬态值满足下式:ia+ib+ic=0。
变电室
高压
开关柜中电流
互感器为什么
要选三组,及型号如何选择
答:
三组用途不同。电流
互感器的
选择 一、 电流互感器选择与检验的原则 1)电流互感器额定
电压
不小于装设点线路额定电压;2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化;3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度; 4)校验动稳定度和热稳定度。二、电流互感器变流比选择 电流互感器一次额定...
大家正在搜
高压柜电流互感器和电压互感器符号
10Kⅴ高压柜电压互感器如何打开
高压柜电压互感器作用
高压柜里的电压互感器进线怎么连
高压柜PT二个电压互感器接线
高压柜为什么二次电压为100
高压电压互感器柜
高压柜电压互感器接法
高压柜电压互感器二次线怎么接
相关问题
10kv高压计量柜电压互感器为何有的用两个,有的用三个,有何...
10kV 中高压进线柜和计量柜内的电压互感器分别有什么作用?
ABB压变避雷器柜和高压计量柜的作用,怎么两个柜子里面都装电...
计量柜为什么只装两个电压 电流互感器
高压计量柜内有电压互感器手车,PT压变柜内有电压互感器手车和...
计量柜中的电流电压互感器各是有什么作用?
pt柜内电压互感器与计量柜内的电压互感器有什么区别?
为什么10kv计量柜中有一台电压互感器,有两台电流感器