88问答网
所有问题
开关柜一次图电流互感器放在断路器上和下有什么区别
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-02
没啥区别。不过一般设计都是在断路器的下口,因为目前柜体设计CT一般都在下侧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MaVMKBgcatSKVScattB.html
其他回答
第1个回答 2017-09-02
电流互感器放在断路器上和下,没有区别。
相似回答
10KV高压
柜
中
电流互感器
可以装在隔离
开关与
真空
断路器
之间吗?为
什么
大...
答:
一般固定式10kV高压
开关柜
馈线柜有上下2个隔离开关,如果把
电流互感器
装在上隔离
与断路器
之间,可以使用,但一般固定式开关柜都比较高,检修起来不方便。如GG-1A开关柜。二次部分接线不好查线,CT一般有2个线圈,计量和保护线圈。如负荷侧发生过电流后到达互感器距离相对长些,所以一般装在开关下口,所...
电流互感器
装在
断路器
的出线侧
有什么
好处
答:
2.如果有差动保护时电流互感器安装位置在断路器的前后还是有有区别。
主要是区分断路器在保护区内还是保护区外(指差动保护)
,35KV及以上电压等级的变电所,一般都设差动保护,由于位置关系,一套CT在断路器下,另一套CT在断路器上,线路保护用断路器上的一套CT,母差保护用断路器下的一套CT,这样...
10KV高压柜采用下进线方式,
电流互感器一次
、二次怎么接线?和出线
柜电流
...
答:
1)上进线 下进线以及出线柜的电流互感器道理1样。
少油断路器适合下进线,还节省了1个提升柜;对于真空断路器 不适合下进线
。2)如果进线柜电缆短路,会引起上1级出线柜跳闸。
请问电气
一次
线路
电流互感器和断路器
可以变换位置吗
答:
电流互感器是安装在断路器的进线侧还是出线侧,有关的验收规范没有明确的规定。
绝大多数的电流互感器都是安装在出线侧即断路器的下面
,这样便于维护检修。在有的场所,供电局为了防止窃电,就将其安放在断路器的进线侧。
郭老师 请问为
什么断路器
两边都有
电流互感器
,它们和电流互感器分布在断...
答:
变比也不同,因而高压电流互感器不便集成在一个电流互感器中;2、
电流互感器放在
一边是可以的,分开放原理是一样的,但从位置上看,放在一边可能空间布置上不太容易;3、图上设计的是GIS设备,这个东西不好拆,也不好改造,因而内部会放置多组电流互感器,一般用不了那么多,是有备用的。
35kv变电站,主变高压侧低压侧
电流互感器
应该装在
断路器
前面还是后面,我 ...
答:
先给你两个干货 一个是图
下面有
二是 国标 GB3906-2006(交流金属封闭开关) GB1208-2006(
电流互感器
)=== 再来回答问题 === 装前面还是装后面,也不知道的你说的这个前面 和后面 到时候是 A、高压柜柜体后面的物理方位,B、还是 你说的装在
断路器
的线路侧 ? 断路器母线线侧?估计...
变压器高压侧的
断路器有
些在两侧配置
电流互感器有
些是单侧为
什么
?断路...
答:
高、低压侧都配置都是为了测量与保护需要,一侧配置也是这样,就看设计需求,你看CT上面标的是什么,一般测量的应标有0.5级,保护的是5P或10P的,配置的保护有差动、过流、零序等,要看实现怎么样的保护了的哦
进线穿
互感器
了压在
断路器上面
了下线也压在了断路器上面没穿互感...
答:
一般来说
电流互感器
总安装在
断路器
前面主要是给电度表计量使用的。电流互感器总安装在断路器后面主要作为测量来用,因为后面一般是指负荷端,装在下面就可以直接测量负荷端的相关参数。当然有的会因为安装条件限制而只能安装在前面或是后面的情况也有存在。
大家正在搜
零序电流互感器和互感器区别
电流互感器为什么要和断路器近
为什么要在断路器后加电流互感器
开关柜电流互感器接什么地排
开关柜中的电流互感器是什么类型
电流互感器应该放在断路器的那边
断路器两侧为何都有电流互感器
电流互感器装在断路器
断路器和电流互感器的位置
相关问题
郭老师 请问为什么断路器两边都有电流互感器,它们和电流互感器...
电气高压一次图里的电压互感器和电流互感器的作用有啥区别?
高压带电显示器装在电流互感器的上方和下方有什么区别?
请问电气一次线路电流互感器和断路器可以变换位置吗
电流互感器装空开上或下区别
10KV高压柜中电流互感器可以装在隔离开关与真空断路器之间吗...