高压断路器液压机构压力降低、零压闭锁的原因是什么?
如题,请教了!回答的尽量全面,书面一点,谢谢啦!
举报该问题
推荐答案 2019-07-25
液压操作机构的压力达不到规定,操作断路器时会使分合闸时间过长,灭弧室气压过大会引起断路器爆炸,进而波及相关设备,事故扩大。
追答
所以才需要时刻监测压力,防止低压力操作引起事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVS1KaMK1VBMgcKgS1c.html
相似回答
液压机构
体积小,功率大,但其故障率明显大?
答:
我们经过多次现场调查、深入研究,发现引起液压机构故障主要有三个原因,
一是密封圈损坏,二是球阀密封不良
,这两种情况引起机构频繁打压,第三就是油压过高引起的断路器闭锁,这三项因素占机构故障原因的百分之九十五左右,如果能解决这几个问题,就能大大降低液压机构故障率。
高压断路器液压机构
故障处理办法?
答:
主要原因是分、合闸线圈断线或线圈接头接触不良
;分合闸电磁铁阀杆卡涩、变形、弯曲;分合闸阀杆过短;操作回路或者辅助开关不良,造成分合闸回路不良。用万用表检查分合闸线圈电阻、回路或辅助开关接触情况,分合闸阀杆过短应进行调整;合闸一级阀逆止钢球的球托位置应放正。6.液压油不清洁 液压油不清洁...
sf6
断路器压力
过低
是什么原因?
答:
SF6断路器 压力过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时
,闭锁压力
报警点就会动作,这个接点会串到
断路器的
分合闸回路
,断路器
就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和灭...
断路器
发生
零压闭锁
怎么处理?
答:
断路器的零压闭锁是
中压断路器在其合、分闸手动
机构
上装有闭锁电磁铁,在闭锁电磁铁线圈有电的情况下才能合、分断路器;反之,则不能。如VD4为必配元件;国产VS1为选配元件。
断路器
在运行中
液压降
到零如何处理?
答:
断路器在运行中由于某种故障
液压降
到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。(1)如有旁路断路器立即改变运行方式,带出负荷 。将
零压断路器
两侧刀闸断开,然后查找
原因
(2)若无旁路
断路器,
又不允许停电的,可在
开关
机械
闭锁的
情况下,带电处理。
断路器零压闭锁
后,有哪些现象
答:
回路导线接头接触不良。断路器具有较大的接通和分断能力的自动
开关
。在电力系统中起保护和控制作用
,断路器零压闭锁
后,会回路导线接头接触不良。立即到现场检查
断路器的液压
。
开关
在运行时候
,液压机构的液压降
到零怎么办?
答:
开关在运行中由于某种故障
液压降
到零,此时
机构闭锁
不能进行分合闸,也不进行自动打压,处理时,首先用卡板将
开关闭锁
在合闸位置,在找
原因,
当故障排除后,短路
零压
微动开关常闭接点及
压力
表控制的继电器常闭接点接通,油泵打压后,再进行一次合闸操作,再打开卡板进行正常操作。
六氟化硫
断路器
气体
压力
低为什么要
闭锁
重合闸?具体
原因是什么?
答:
SF6是绝缘气体,一但气体泄压,即气压
降低
(一般充略高于大气压的
压力
),势必影响绝缘性能,在开断电流的时候产成危险。
大家正在搜
高压断路器液压机构
断路器液压机构的工作原理
断路器液压机构原理
高压断路器合不上闸的原因
sf6断路器液压机构
220kv断路器液压机构
液压断路器原理
液压电磁断路器工作原理
液压电磁式断路器原理
相关问题
液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理?
什么是断路器的零压闭锁?与断路器的分、合闸有什么关联?
什么是断路器零压闭锁
断路器分闸闭锁应当如何处理?
断路器低油压合闸闭锁报警还能合闸吗
开关在运行时候,液压机构的液压降到零怎么办?
LW10B-252W型SF6断路器所用的是什么接头?
断路器压力异常有哪些表现?如何处理?