断路器零压闭锁后,有哪些现象
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-05
回路导线接头接触不良。断路器具有较大的接通和分断能力的自动开关。在电力系统中起保护和控制作用,断路器零压闭锁后,会回路导线接头接触不良。立即到现场检查断路器的液压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1cKSKtVVtcggMB1a1c.html
相似回答
高压
断路器
液压机构压力降低、
零压闭锁
的原因是
什么
?
答:
液压操作机构的压力达不到规定,
操作断路器时会使分合闸时间过长
,灭弧室气压过大会引起断路器爆炸,进而波及相关设备,事故扩大。
负压过流保护的工作原理
答:
零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关
。零序过流保护PT断线检测过负荷保护告警反应非电量故障的有载瓦斯保护测量功能配置:全部电量的测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。电力系统出现故障时常伴随的现象是
电流的增大和电压的降低
,过...
什么
情况下需要设置
零压
保护?
答:
都不用装设零电压保护。因为当电压为零时,接触器将自动释放,断开回路
。只有当使用机械闭锁的断路器或者其他操作元件、或者当电压为零时会给设备或者系统造成设备或者人身事故的回路,才需要装设零电压保护,当电压为零时,会发出信号去跳开回路的开断元件,或者合上备用电源的断路器。
10KⅤ线路智能
断路器零压
分闸是怎么回事?
答:
这是智能
断路器
其中的一个功能。失压分闸,当线路上停电时该开关自动分闸(检无压
闭锁
)。在双电源线路上防反送电(如电站)确保安全启用该功能。
脱扣器会出现
哪些
问题?
答:
若出现过载
现象
时,线路中电流增大,双金属片将继续弯曲,通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头,主触头在分闸弹簧的作用下分开,切断电路起到过载保护的作用。 3、失压脱扣器 失压脱扣器并联在断路器的电源测,可起到欠压及
零压
保护的作用。电源电压正常时扳动操作手柄
,断路器
的常开辅助触头闭合,...
断路器
在运行中液压降到零如何处理?
答:
断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。(1)如有旁路断路器立即改变运行方式,带出负荷 。将
零压断路器
两侧刀闸断开,然后查找原因 (2)若无旁路
断路器,
又不允许停电的,可在开关机械
闭锁
的情况下,带电处理。
断路器
就地合闸
闭锁
的目的是
什么
?
答:
断路器
就地合闸
闭锁
,是防止就地被人误操作,有些重要的符合不允许非计划断电,断电可能导致事故,所以就地闭锁不允许操作
断路器
在运行中液压降到零如何处理?
答:
(1)如有旁路断路器立即改变运行方式,负荷转移到旁路断路器。将
零压断路器
两侧隔离开关断开,然后查找原因。(2)看尢旁路
断路器,
又小允讦停电时,pJ在断婿器机械
闭锁
的情况下,带电处理。
大家正在搜
断路器零压闭锁
断路器压力闭锁怎么实现的
断路器压力闭锁继电器
断路器闭锁回路
断路器低气压闭锁
断路器压力低闭锁
断路器低气压闭锁处理
断路器低气压闭锁如何处理
sf6断路器低压闭锁