88问答网
所有问题
断路器发生零压闭锁怎么处理?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-11-02
断路器的零压闭锁是中压断路器在其合、分闸手动机构上装有闭锁电磁铁,在闭锁电磁铁线圈有电的情况下才能合、分断路器;反之,则不能。如VD4为必配元件;国产VS1为选配元件。
第2个回答 2020-01-06
闭锁、
就是有合闸闭锁,小车连锁那些机械连锁
防跳、就是有防跳继电器
三过流、就是安装过流继电器,每一项都有过流继电器的保护
欠压、就是有安装欠压脱扣线圈
可以去科宇看看
相似回答
220kvsf6母联
断路器
气压到零的
处理
答:
气压的作用是灭弧,气压表计中有三对接点,分别用于压力过高和过低报警和控制回路的合分闸
闭锁
。压力为另时,控制回路已被闭锁,不能进行电气操作,但是
断路器
本身有设置机械的紧急分闸,平时可以使用,但是气压为另不可以操作,否则触头会烧坏,甚至更严重,可以先切断所有负荷,再断开断路器,再进行检修...
断路器
在运行中液压降到零
如何处理?
答:
断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,
首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器
。(1)
如有旁路断路器立即改变运行方式,带出负荷
。将零压断路器两侧刀闸断开,然后查找原因 (2)若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下,
带电处理
。
断路器
分闸
闭锁
应当
如何处理?
答:
1. 如果是sf6气体降至闭锁压力,则需要补气至额定压力(有可能检修是否漏气)
;2.如果是液压机构油压降至闭锁压力,则需要启动油泵打压至额定压力;(有可能检修是否机构故障)3. 如果是断路器自身的电气保护其作用,那要
调整电气回路至正常状态
;总之,
要根据不同的闭锁来处理,回复常态
;如果是设置闭锁...
断路器
在运行中液压降到零
如何处理?
答:
(1)如有旁路断路器立即改变运行方式,负荷转移到旁路断路器
。将零压断路器两侧隔离开关断开,然后查找原因。(2)看尢旁路断路器,又小允讦停电时,pJ在断婿器机械闭锁的情况下,
带电处理
。
剩余电流
断路器
SYM2EL显示
闭锁
跳闸
怎么处理
答:
排查一下是否有故障没有排除,确认无任何故障后可以手动合闸,运行无异常后再切换至自动状态即可。这种情况应该是出现故障后
断路器
跳闸保护,因为这个是重合闸断路器,它会自动再次合闸,如果线路故障没有排除的情况下,断路器会再次跳闸保护,并进入
闭锁
状态,防止反复重合闸,造成对断路器和线路设备的冲击。
什么是SF6
断路器
的合闸
闭锁?怎么处理?
答:
如果检查有漏气现象,且SF6气体压力下降至第二报警值时,密度继电器动作,报出“合跳闸
闭锁
”或“合闸闭锁”、“分闸闭锁”信号时,
断路器
不能跳合闸,应向调度员申请将断路器停止运行,并采取下列措施:①取下操作保险,挂“禁止分闸”警告牌。②将故障断路器倒换到备用母线上或旁路母线上,经母联断路...
断路器
出现哪些异常时应停电
处理
答:
检测到然后断电 (8)真空
断路器
真空损坏。这个情况只能更换断路器了,损坏的断路器的真空部分损坏了,无法通电,已至检测到损坏自行断路 没有说明具体的断路器,通常通用的低压电路器一般自己会自动跳闸,都不需要停电
处理
了。概况一下说:一自身故障;二控制以下方面的故障。主要这两方面。
断路器零压闭锁断路器
能分闸吗?
答:
断路器
的
零压闭锁
是中压断路器在其合、分闸手动机构上装有闭锁电磁铁,在闭锁电磁铁线圈有电的情况下才能合、分断路器;反之,则不能。如VD4为必配元件
大家正在搜
断路器压力闭锁怎么实现的
断路器低气压闭锁处理
断路器低气压闭锁如何处理
断路器零压闭锁
断路器压力闭锁继电器
断路器闭锁分合闸处理
断路器闭锁回路
断路器闭锁是什么意思
断路器低气压闭锁