在带电的电缆桥架内敷设电缆,有何规范要求

如题所述

1. 当电缆桥架从室内进入室内时,其向外坡度应不小于1%。
2. 当电缆桥架与用电设备相交时,它们之间的最小距离应不小于1毫米。
3. 当两组电缆桥架在同一水平高度安装时,它们之间的最小距离应不小于1米。
4. 在平面图上,应绘制电缆桥架的走向趋势,并标注电缆桥架连接的起始点、终点、拐弯点、分节点和升降点的坐标,以及尺寸、标高和电缆桥架的铺设轴测图,以便更准确地计算材料。
- 直线段:标注全长、电缆桥架层数、标高、规格和型号。
- 拐弯点和分节点:标注所需的接板规格和型号。
- 升降点:标注标高变化,并可使用局部放大图或截面剖视图。
5. 电缆桥架的支撑点,如托臂、立柱或建筑构件的安装方式、规格型号和标高,应在图纸上统一列表注明,或分段标注截面剖视图或局部放大图。
6. 通常,大量电缆线路引下可使用垂直弯接板和垂直引上架,个别电缆引下可使用导板或引管,只需标注引下方式。
7. 电缆桥架应高出地面2米以上,顶部与建筑物顶部的距离不应小于0.4米,宽度不应小于0.1米,内部铺设的电缆横截面面积不应超过电缆桥架的55%左右。
8. 电缆桥架内电缆线路垂直铺设时,应在距离电缆上部1.6米处固定抗震支架,水平铺设时,电缆的首尾和拐弯点距离3至6米处应固定。
9. 安装在吊顶内时,槽盖打开面应留有90厘米的垂直净空。
10. 铺设在电缆桥架内的电缆应绑扎牢固,电缆应理顺并平整铺设,避免弯曲和交叉。电缆不应超出电缆桥架,且在电缆进出电缆桥架的位置应绑扎固定。
11. 电缆桥架水平铺设时,支撑点间距应保持在1至2.5米左右,垂直铺设时,固定点与建筑物之间的距离不应小于2.5米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考