(1) 当电缆桥架从室外进入建筑物内部时,其向外的坡度应不小于1/100。
(2) 当电缆桥架与用电设备交叉时,它们之间的净距离应不小于0.5米。
(3) 当两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,它们之间的净距离应不小于0.6米。
(4) 在平行图上,应绘制出电缆桥架的路径,并注明桥架的起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高。如果能绘制桥架敷设轴侧图,将有助于更精确的材料统计。直线段应注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点应注明所用转弯接板的型号及规格。升降段应注明标高变化,也可以用局部大样图或剖面图表示。
(5) 桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可以在平面上列表说明,也可以分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。
(6) 电缆引下点的位置及引下方式,通常情况下,大量电缆引下可以使用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可以使用导板或引管,并注明引下方式。
(7) 电缆桥架应高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
(8) 电缆桥架内缆线垂直敷设时,缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
(9) 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。
(10) 布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。
(11) 在水平、山明搏垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。
(12) 桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3米,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2米。
(13) 金属线槽敷设时,在以下情况下应设直至架或吊架:线槽接头处;间距3米;离开线槽两端口0.5米处;转弯处。