88问答网
所有问题
为什么变压器零相电流选25%
为什么变压器零相电流选25%,怎样解释
举报该问题
推荐答案 2010-04-03
当变压器三相电压(或电流)幅值相等,矢量夹角也相等(电角度都为120度)。这种情况,我们称之为对称系。此时各相的尾(头也可以)虽然连在一起组成零相。但他由于对A、B、C三相的头的是对称的。(西格玛 矢量I等于0)因此没有电流流过。
上述的情况是理想的情况,在实际运行中是不存在。要不由于三相的负载不等、要不由于三相负载的性质不同,引起不对称情况,中性点有电流通过(对地)。所以在配电变压器中(低压三相四线),我们在设计时给了很大的余度,零相引线和出线套管按低压线电流的25%来选择。真真到了25%是非常严重的事了。在以前我们碰到过,有接地线烧断的(因接地线截面积太细,以为不会有电流流过)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSVg1gtSt.html
其他回答
第1个回答 2010-04-03
三相平衡负载电流的矢量和为零;也就是说零线上无电流.这个25%是运行中允许三相不平衡负载电流的矢量和为相线电流的25%的偏差.本回答被提问者采纳
第2个回答 推荐于2017-09-09
变压器低压侧中性点通过的电流超过额定电流的25%会使接地线烧断,引发事故。
电力三相电用户一般是用:额定电压380V的,它们ABC各相相位差互为120度,所以理论上:向量Ia+Ib+ic=0 也就是说0相上没有电流,所以三相电动机只用三根线。
但是,三相电的电动势(电压)由于种种原因(如有单相照明等)它们不相等,成在压差而型成第四线上的电流:Ia+Ib+ic=I地,即0相上的电流是ABC三相电电流向量和,零相引线和出线套管按低压线电流的25%来选择。
相似回答
Y,yno接线的
变压器
,
为什么
要规定其中性线
电流
不得超过额定电流的...
答:
当Y,yno接线
变压器
处于不对称运行时,二次侧中性线将有
电流
流通,由对称分量法分解可得零序电流分量为中性线电流的1/3,零序电流在变压器铁芯中产生零序磁通。由于三相零序分量相位一致在铁芯中无法流通,故只能通过空气隙油箱壁及夹紧铁件形成闭合回路,产生磁滞及涡流损耗而造成严重发热,因而才做上述规定...
为什么零
序
电流
保护不平衡电流不超过
25%
答:
1、零序电流保护不平衡电流超过25%,三相电流会严重不平衡
。2、零序电流保护不平衡电流超过25%,零序电流通过零序阻抗形成的零序电压就会造成变压器中性点严重漂移,也就是中性点的电位不再是0。3、零序电流保护不平衡电流超过25%,但中性点是接地的,电位强制为0,零序电压就叠加在相电压上,使得相电压...
Yyn0接线的
变压器
,
为什么
要规定其中性线
电流
不得超过额定电流的
25%
答:
超过其数值其中性点要漂移,负载上的电压就会不平衡,对220V的用电设备是很危险的,个别相电压有可能要达到380V (对于400V电压来讲)
变压器
中性线
电流为什么
不准超过额定电流的
25%
答:
是不宜超过额定电流的
25%
。不是不准。工程上专业用语是:必须(在任何条件下都应该这样做)、应(在一般条件下应该这样做)、宜(在条件允许时应该这样做)。反面词是:严禁、不得、不宜。只要每
相电流
没有超过额定电流,对
变压器
没有危害。只是变压器的容量没有充分利用而已。因此规程对此没有做非常...
为什么
Yyn0接法
变压器
中性线
电流
不应超过低压侧客定电流的确
25%
答:
Yyn0接法的
变压器
中性线的
电流
如果超过低压侧额定电流的
25%
,说明三相电流严重不平衡,零序电流通过零序阻抗形成的零序电压就会造成变压器中性点严重漂移,也就是中性点的电位不再是0,但中性点是接地的,它的电位强制为0,零序电压就叠加在相电压上,使得相电压失去平衡。
什么叫三想不平衡
电流
?不平衡
25%什么
意思?
答:
在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线
电流
不得超过变压器低压侧额定电流的
25%
。此外,三相负载不平衡运行会造成
变压器零
序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。
变压器
外壳接地
电流
多少合格
答:
变压器
外壳接地
电流
就是中性点不平衡电流,与变压器的容量大小有关。变压器的三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于15%,只带少量单相负荷的三相变压器,零线电流不应超过额定电流的
25%
,不符合上述规定时,应将负荷进行调整。不平衡度的计算式为:
相线
不平衡度=(最大电流-最小电流)/最大电流X100 零线不...
零序
电流
器件是
什么
答:
其中
电流
大的一相电压下降,而其他两相电压上升,另外对充分利用变压器的出力也是很不利的。当变压器的负荷接近额定值时,由于三相负载不平衡,将使电流大的一相过负荷,而电流小的一相负荷达不到额定值。所以,一般规定
变压器零
线截面的也是根据这一原则决定的。所以,当零线电流超过额定电流的
25%
时,要...
大家正在搜
三相变压器线电流和相电流
三相变压器相电流
三相变压器额定相电流
单相变压器额定电流
变压器容量根据什么选
变压器高压电缆选择
根据变压器容量怎么选互感器
三相变压器的变比
变压器二次电压
相关问题
10KV630KVA电力变压器,低压侧零序电流互感器如何选型
变压器零序电流保护的整定值怎么确定?
为什么变压器极性接法多为Y/Δ-11点 有什么好处
为什么电动机三相电流要平衡
变压器零相电流与线电流有什么关系?
变压器运行中不平衡电流大了有什么影响???????
变压器三相电流不平衡标准如何计算
在Yd11接线的变压器低压侧发生两相短路,另外一相的电流为什...