Yyn0接线的变压器,为什么要规定其中性线电流不得超过额定电流的25%
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-01-05
超过其数值其中性点要漂移,负载上的电压就会不平衡,对220V的用电设备是很危险的,个别相电压有可能要达到380V (对于400V电压来讲)
第2个回答 2012-01-06
零点漂移,三相线电压不平衡,单项电压升高。本回答被提问者采纳
相似回答
为什么Yyn0
接法
变压器中性线电流不
应
超过
低压侧客定电流的确
25%
答:
Yyn0接法的变压器中性线的电流如果超过低压侧额定电流的25%,
说明三相电流严重不平衡
,零序电流通过零序阻抗形成的零序电压就会造成变压器中性点严重漂移,也就是中性点的电位不再是0,但中性点是接地的,它的电位强制为0,零序电压就叠加在相电压上,使得相电压失去平衡。
怎么样选择电力
变压器的
接法?
答:
国家标准GB50052-95第6.08条规定: “当选用Yyn0结线组别的三相变压器,
其由单相不平衡负荷引起的电流不得超过低压绕组额定电流的25%
,且其中一相的电流在满载时不得超过额定电流值。”由于上述规定,限制了Yyn0结线配电变压器接用单相负荷的容量,也影响了变压器设备能力的充分利用。并且,对三相三柱的...
三相
变压器
Dyn11接法和
Yyn0
接法的区别,最好有图,谢谢各位大侠、、、
答:
Dyn11接法
的变压器
承受不平衡电流的能力比Yyn0的好,Dyn11的零线能承受额定电流的75
%,Yyn0
的零线能承受
额定电流的25
YND11联接组别的三相
变压器,
允许最大的不平衡
电流
是多少
答:
、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》明确规定:“在TN和TT系统接地型式的低压电网中,当选用
Yyn0
结线组别的三相
变压器
时,其由单相不平衡负荷引起的
中性线电流不得超过
低压绕组
额定电流的25%
,且其一相的电流在满载时
不得超过额定电流
值。”对于YNd11变压器没有规定。
变压器的中性
点
电流
是如何
规定的,
和联接组别有关系吗?
答:
不是对
变压器中性
点的
电流
作
规定,
而是对三相系统平衡作出规定,如你所说,三相不平衡度要严格控制在
25%
以下,因此,单相负荷一定要均衡的接在三相上。和变压器组别无任何关系。理想状态下(完全对称三相系统)
,中性线
上的电流为零。
Yyn0
更换成DYN11后相序有影响吗
答:
在
Yyn0
系统中,零序电流产生的零序磁通,在原边将通过空气介质来构成通路,从而造成
变压器
发热,所以,其零序
电流不
允许
超过额定电流的25%
。在 Dyn11系统中,零序磁通能得到平衡,其零序电流允许达到额定电流的75%。也就是说,Dyn11比Yyn0承受不平衡负荷的能力大。3、Dyn11的零序阻抗比Yyn0小的多,其单相...
...
Yyn0
接法的配电
变压器,
应使中线电流在
额定电流的
40%以下。( )_百...
答:
【答案】错 【答案解析】对
Yyn0
接法的配电
变压器,中性线电流不
应超过低压侧
额定电流的25%
。
谐波
电流的
危害研究
答:
由计算得知,当零线电流为
额定电流的25%
时,中性点移位约为额定电压的7%。国家标准GB50052-95第6.08条规定: “当选用
Yyn0
结线组别的三相
变压器,
其由单相不平衡负荷引起的
电流不得超过
低压绕组额定电流的25%,且其中一相的电流在满载时
不得超过额定电流
值。”由于上述规定,限制了Yyn0结线配电变压器接用单相负荷的容量...
大家正在搜
变压器的中性线是什么线
220变12v变压器接线
变压器中性点电压一般是多少
变压器中性线怎么引出
变压器中性点直接接地
12v变压器怎么接线
变压器中性点接地颜色
变压器的接线方法
变压器的进出接线方法
相关问题
为什么Yyn0接法变压器中性线电流不应超过低压侧客定电流的确...
变压器Y,y和Y,d接线区别
如何选择变压器联结组别?
农村普通变压器的外部接线中性线如何来的
业务知识:变压器星形接法和三角接法作用。
Y/Y-12结线的变压器,中性线电流控制在什么程度?为什么?
变压器YY12和Yyno的接法有什么区别
三相变压器Dyn11接法和Yyn0接法的区别,最好有图,谢谢...