88问答网
所有问题
为什么零序电流保护不平衡电流不超过25%
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-28
1、零序电流保护不平衡电流超过25%,三相电流会严重不平衡。
2、零序电流保护不平衡电流超过25%,零序电流通过零序阻抗形成的零序电压就会造成变压器中性点严重漂移,也就是中性点的电位不再是0。
3、零序电流保护不平衡电流超过25%,但中性点是接地的,电位强制为0,零序电压就叠加在相电压上,使得相电压失去平衡。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/S11g1VgBVaaacKcMgV.html
相似回答
为什么
Yyn0接法变压器中性线
电流不
应
超过
低压侧客定电流的确
25%
答:
Yyn0接法的变压器中性线的电流如果超过低压侧额定电流的25%,
说明三相电流严重不平衡
,零序电流通过零序阻抗形成的零序电压就会造成变压器中性点严重漂移,也就是中性点的电位不再是0,但中性点是接地的,它的电位强制为0,零序电压就叠加在相电压上,使得相电压失去平衡。
变压器
零序保护
整定计算
答:
这个是根据所用负荷性质来定的,单相电
不平衡电流
大,
零序电流
整定值较大,工厂企业负荷多为三相用电, 整定值较小,具体整定的大小 一次可能调不好,原则上变压器三相不平衡度
不超过25%
。变压器的
零序保护
配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2...
什么叫三想
不平衡电流
?不平衡
25%什么
意思?
答:
造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线
电流不
得
超过
变压器低压侧额定电流的
25%
。此外,三相负载
不平衡
运行会造成变压器
零序电流
过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。
什么
是
零序电流保护
?
答:
问题一:什么是
零序保护
零序保护就是利用
零序电流
使继电器动作来指示接地故障线路的一种保护。 对于架空线路,一般采用由三个电流互感器接成零序电流滤过器的接线方式,三相电流互感器的二次电流相量相加后流入继电器。当三相对称运行时,流入继电器的电流等于零,只有当不对称运行时(如发生单相接地)零序电流才流过继电器...
变压器
零序电流保护
的整定值怎么确定?
答:
这个是根据所用负荷性质来定的 例如住宅区 各用户是单相电
不平衡电流
大
零序电流
整定值较大 同时用户多的和用户少的也不一样 工厂企业三相电机较多 负荷多为三相用电 较平衡 整定值较小 具体整定的大小 一次可能调不好 要调试 原则上变压器三相不平衡度
不超过25
太具体的数值...
在大
电流
接地系统中,
零序
方向元件存在出口死区吗
答:
变压器的
零序
方向过
电流保护
是为防止电力变压器出现单项短路或负载严重不平衡而安装的保护电路,在变压器出现单项短路或负载严重不平衡切断高压输出柜,使变压器断电,达到保护变压器和线路安全的目的。通常保护值设为额定电流的
25%
。变压器的
不平衡电流
,y型接线的变压器不平衡电流过大的影响 变压器不平衡电流系...
零序电流不平衡
的原因
答:
接地故障
产生
不平衡电流
的因素有哪些
答:
纵差保护中的
不平衡电流
其实也是差动电流,但本质上采用不平衡电流来表示在正常运行时或外部短路时因各种原因在差动回路中产生的电流,在此种情况下,差动
保护不
应该动作,因此常用来作为纵差动作值整定的依据,不平衡电流的大小,可以间接反应纵差保护的灵敏度。而差动电流通常是指在被保护设备部故障时...
大家正在搜
不平衡电流和零序电流
三相电流不平衡会产生零序电流吗
三相不平衡电流和零序电流的区别
三相不平衡为什么n相有电流
不平衡电流保护
三相负载不平衡会引起零序电流吗
三相电流不平衡怎么处理
三相电流不平衡电表会快吗