是频率上限,这是不变的。D300的数据移动到D301,D301的移动到D302,回应信息一直在循环移动变,要么就是不移动但没有回传的数据。
追答我没接触过这个也不太懂,你可以找段PLC和变频器通信的程序,改一下输进去试试看啊。
从你这个程序看,不是你所说的"D300的数据移动到D301,D301的移动到D302“,是D200~D206的数据移动到D250~D268,然后再移动到D300~D318。
你所说的频率上下限可以用下面图中的程序来实现啊
D200大于等K80时,运行速度为K80,D200小于等于0时,运行K0
看程序确实不是"D300的数据移动到D301,D301的移动到D302“,但通讯时可以看到数据一直在循环变
追答固定的数据为什么变我不知道,但是“停止通讯数据就不见了”会不会是因为X11接通后,把k0传进去了?
我现在懂了。怪我那时不懂,没能好好的回答你。