大家帮帮忙,怎么通过PLC给变频器写入数据?PLC是三菱FX2N-48MR,变频器是FR-E500,带RS485通信板

跪求啊

Modbus通讯方式为主从结构,PLC为主,变频器为从站,我以施耐德产品为例介绍,首先需要设置PLC与变频器的通讯地址和波特率、校验位等参数,设置完成后,PLC中编程通讯变频器,比如写入变频器频率参数,知道变频器内变量地址,比如为8052,写命令的请求码为10.在PLC中合理安排寄存器地址,编写相应的写命令程序即可。三菱PLC应该也有固定的命令格式去读写,你看看帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01

采用485试试看。需要提前在变频器里设置参数。

追问

谢谢啊,写入和读取频率已经学会了。
还想了解下怎么给变频器一个固定循环的频率,比如说10hz运行10s,换20hz运行10s,又换30hz,在换20hz,10hz....这样。
我自己弄了好久总是只能运行第一个给定的频率,偶尔还会报警什么的。跪求。。。追分

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-05-17
用模拟量更好做点的追问

就是用的模拟量啊,具体就不知道怎么搞了

追答

2DA吗,把说明书上的那个程序写进去就好了

相似回答