请教高手三菱plc与通用变频器通讯的问题,我想通过485通讯监视变频器运行频率,电流等的数据

如题所述

三菱PLC和变频器通讯,你首先要搞清楚,是485通讯 还是232通讯

但是一般都是485通讯,485是半双工通讯方式,只能主站像从站发送指令,而从站不能像主站发送指令,

485通讯都是三根线,但是在实际使用中,用两根线就可以了,但是三菱PLC 和变频器说明书用三根,你就用三根线 1 负 2正 5地线

三菱PLC需要加上485通讯板 ,具体数据长度 效验码 等等 需要在PLC编程里 编写程序才可以。变频器也需要485通讯MOUBS协议。两者一定要一样追问

我那个程序设计了,但是有问题估计,变频器不会传信息,我之前已经用plc梯形图485通讯控制正反转,停止,频率给定,成功了,但是监视运行频率,程序编不好了!麻烦指导一下,还有plc查看变频器运行频率数据,在哪里看的啊,比如30HZ!谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-08
十六位的寄存器都是存的二进制0或是1,返回什么数据要看协议,用MODBUS协议协议可能回来ASC2码,要变换一下,具体要仔细看手册