第1个回答 2019-11-20
接触器的额定电流等于负载额定电流(或大一个级别的电流就行)
接触器标牌上有能带多少KW的标识
空开的额定电流是负载额定电流的1.5倍左右
第2个回答 2019-11-24
选择接触器根据电动机额定电流的1.25倍选用;空开选择dz20系列电动机保护用断路器,约定不脱扣电流为1.0ln,约定脱扣电流1.2ln
相似回答
空气开关
和交流
接触器怎么选择
?
答:
然后,
根据实际使用环境和安全考虑
,可以选择比实际需求稍大的开关设备。一般来说,
空开(空气断路器)的容量比负载电流大1到1.5倍比较合适
。所以一个可能的选择是使用一个60A的空开。对于交流接触器,通常建议使用与负载电流相当或稍大的产品,可以选择80A或100A的交流接触器。这只是基本建议,具体选择还...
怎样选择接触器和空开
答:
选择接触器根据电动机额定电流的1.25倍选用
;空开选择dz20系列电动机保护用断路器,约定不脱扣电流为1.0ln,约定脱扣电流1.2ln
...22KW的电机要求直接启动启动电流多大需要
选择
多大的
空开和接触器
答:
考虑到电机启动电流,
50A的空开是一个稳妥的选择,它能够承受启动时的电流冲击。同样,接触器的选择也应与空开相匹配
。常见的接触器电流等级包括09A、12A等,考虑到电机的启动需求,50A的接触器,如LC3-D5011Q5C,是较为合适的选择。
怎么
根据电机功率
选择空开
,
接触器
等?例如110KW的电机应该选择多大的空开...
答:
根据电机功率选择空开、断路器
,与你所选的厂家的产品型号和电动机运行工况有关,不同的厂家的产品参数差异较大。110KW的电机额定电流大约在205`215A左右(与电机型号有关),电动机如果经常重载启动或频繁启动,建议空气开关的框架电流选400A,额定电流选250~280A,接触器选300~400A。电动机根据不同的...
怎样选择接触器和空开
答:
接触器
的额定电流等于负载额定电流(或大一个级别的电流就行)接触器标牌上有能带多少KW的标识
空开
的额定电流是负载额定电流的1.5倍左右
电机
选择空开接触器
的规定
答:
一般正常情况下,电机
选择空开
、接触器的电流应是电机额定电流的1.3倍。但时下产品型号繁多,质量欠佳,水货多多。所以在选择空开时不要用那种小型断路器,如果要用至少需选择电机额定电流的4倍以上,否则启动电机空开很容易跳闸;
选择接触器
时至少要选择电机额定电流的2倍以上,否则接触器的触点用不了几...
怎么选择接触器
、
空气开关
、热继电器。(比如电压380V,电流18A)_百度知 ...
答:
接触器
的额定电流大于负荷电流的1.3倍就可以。一般空气开关型号上标有多少千瓦的,选个CJX2-2510的。热继电器选个JRS1-25A的,调整到18A。
空气开关选
大1级就可以,空气开关有20安、25安、32安等等,选个25安吧。另外电流是18安的电机应该是没有的吧。
怎么
根据电机功率
选择
导线
和空气开关
,
接触器
等
答:
知道功率就能知道额定电流,
空开选
额定电流3到4倍为好、电线选额定电流两倍以上。
接触器
也能选了。0.75KW的三相交流电机额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=0.75/1.732/0.38/0.78≈1.5(A)。两个系列,一个是动力保护型——D型,一个是照明保护型——C型;用空开在选型时,注意事项:C型
选
...
大家正在搜
交流接触器和空开怎么接
空开与接触器接线
空开和接触器的区别
交流接触器和空气开关
220v时控开关和接触器接线图
根据电机怎么选择接触器型号
电动机接触器怎么选择
接触器能代替空开
断路器和接触器的区别
相关问题
空开和接触器如何选型?
怎样选择接触器和空开
电动机怎么选择空开接触器和常见的线
怎么根据电机功率选择空开,接触器等?例如110KW的电机应该...
电动机怎样配置空开与交流接触器
电机控制 空开+接触器和空开+接触器+热继电器两种控制怎么选...
接触器与空开有什么不同
50KW的.空开和接触器分别用多大的