1440KW的电锅炉电压等级是多少?变压器应该用多大的?是怎么计算的?

720KW,1080KW,1440KW,2160KW,2880KW的电锅炉,分别得电压等级是多少?变压器用多大的?是怎么计算的?求大神指导

电压等级多高是要看锅炉的设计电压是多少,变压器只是配套产品。电压多高取决于锅炉设计电压。720KW要用1000KVA 的变压器   1080KW要用1600KVA的变压器   1440KW要用2000KVA的变压器    2160KW要用3000KVA的变压器      2880KW要用4000KVA的变压器        有什么需技术问题我就是变压器的 厂 家  追问

您好,用多大的变压器 是怎么计算的啊?

追答

一般的设备按照功率因数,KW除以0.8就是变压器的容量KVA

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-22
以上回答不妥 电锅炉与其他用电设备最大的不同 是电锅炉本身就是电阻式功率设备 与几乎所有电容式功率设备选择必须考虑0.8的功率因数不同 电锅炉功率因数是1 因此1440KW配置1600KW变压器足夷 北京市许多煤改电单位运行经验表明 采用这样的配置一直未出现问题