380V,300KW电锅炉选择多少KVA变压器?

如题所述

个人认为,就单单300KW的电炉来说,使用的变压器,由于环境,负荷的影响,会使变压器升温严重,因此电炉是变压器额定负荷的70%附近左右才可靠,所以,至少使用400KVA+的变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-17
电锅炉输液器电阻性负载,选择与锅炉同功率也可以使用,建议安装台略大于300千伏安的就可以玩。
第2个回答  2020-04-16
300KW就是300KVA,实际还要考虑其它用电设备,要根据实际情况,适当选大些。
第3个回答  2020-04-17
得用400Kw变压器。