88问答网
所有问题
装电锅炉时安装的变压器,在停止使用电锅炉后,仍然产生电费怎么处理?产生的费
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-07-09
因为供电公司习惯性地加电,可拒交。
第2个回答 2020-07-09
如果你停止了使用,已经拉闸断电,怎么会产生电费?电费可能是以前的耗电? 不使用就应该拉闸断电,或拆除,如果只是暂时不用,也应该断电。
相似回答
...
使用,
且
变压器
也已经断电,为什么还会
产生
力调
电费
答:
从你说的“功率因数:0.23”的数据可以看出,你厂用电的情况不容乐观:可能大多数设备在大多数时间内均属于轻载运行或空载运行,这样所用的电大多是无功功率,白白浪费了电力资源。同时,这么低的功率因数,说明
安装的
补偿电容未达到理想效果。
我是商业
用电,
自己
装
有
变压器,
可是我这个月没
怎么用电
为什么还要扣那么...
答:
1、
安装的变压器
不是容量越大越好。当然容量大,对以后的用电量有充足的余量,但是容量大变压器的容量也就大,而变压器的工作所需功率是由用户负责的。2、用电总功率有着:有功功率和无功功率之分。说句大白话:不管你用不
用电,
建立磁场所需的电是固定的,大变压器所需建磁场的所需电力就大,如你...
工地一台630KVA
变压器的
施工临电,若
安装后
不
使用,
每月
产生的
各类费用...
答:
如果没有断开的话,还有空载损耗。最好的方法是暂时不用的话,
最好是到电力公司办理暂停使用手续
。
要用的时侯再开通,去电力公司咨询一下吧
,他们会告诉你怎么办,不然也是一笔大开销喔
...
使用,
且
变压器
也已经断电,为什么还会
产生
力调
电费
答:
功率因数不可能高的。这很正常。由于你
的变压器
是新的,你看一下变压器的测试记录单上的空载无功功率,然后在低压侧安装一台与此无功功率相近的三相电力电容器:24小时投入运行,或者说只要变压器有电,电容器就要运行——请注意电容器的额定电压。这样可以相当大幅度的提高功率因数。
变压器安装
通电
后,
但低压未
用电,
会
产生电费
吗
答:
1、变压器通电后,就会消耗电能,这就是
变压器的
“变损”。既然消耗了电能,就应该存在费用的问题了。2、如果计量表在变压器的电源侧,则在变压器通电期间,电能表是“走”了数的,这部分电量是需要有人承担费用的。如果计量表在变压器的低压侧,是需要人为计量变压器的损耗数据,然后加到电费中的。3、...
电锅炉
得峰谷
电费怎么
交
答:
1、首先
,电锅炉
用户要到当地的电力营业厅柜台办理缴费业务,直接向工作人员说明自己需要缴纳的电费类型和金额。2、其次,电锅炉用户通过线上平台,国家电网95598网站、南方电网等,进行电费缴纳。3、最后,电锅炉用户到当地银行柜台或者通过网上银行、手机银行等方式,将电费金额转入自己的账户,实现自动扣费...
三人合伙安一
变压器,
各种原因目前有两家没
用电,
但每月基本费是三人平...
答:
每月基本费是从
变压器
供电起,只要你不报停就每月都要收取,这项是三人平摊是合理的,力调电费是由于用户的功率因数达不到0.9才有的,所以谁用电就出,不过为了以后的打算,建议三人凑钱装一套无功补偿,一次投资,几个月就回本啦。
电锅炉的
运行费用
答:
电锅炉
采暖费用为:0.07kw/平米 × 0.6 × 6小时 × [(140天 - 35天)× 5/7] × 0.48元/度 = 9.1元/平米用以上计算值×房间的实际采暖面积(实用面积)就可以大约算出整个采暖期的电锅炉运行费用,若电锅炉用户合理调整电锅炉或关闭不需电锅炉采暖房间(如闲置的客房、洗手间或厨房)...
大家正在搜
变压器投切时会产生什么电压
变压器带什么负荷时电压最高
变压器过载时应该怎么做
电锅炉加热时噪音变高
当变压器过负载时一般会发出什么
变压器空载时有无电流流过
变压器空载运行时其什么较小
变压器空载时的损耗
变压器空载运行时电流
相关问题
1440KW的电锅炉电压等级是多少?变压器应该用多大的?是怎...
200千伏变压器60的倍率180千伏的电锅炉 每小时用电量是...
安装0.5吨的电锅炉需要多大的变压器?
蓄热电锅炉安装需要变压器吗
1260KW的电锅炉要用多大的变压器?