11kw电机星三角启动,主回路和控制回路的空气开关选择,接触器,热继电器,导线(单股铜芯线、主、控

11kw电机星三角启动,主回路和控制回路的空气开关选择,接触器,热继电器,导线(单股铜芯线、主、控回路)的选择,电流多大 导线多粗

电流约21A,主电路用10平方铜导线或并联两股4平方导线做一相电线,主电路空气开关40A左右的,控制电路空气开关5A左右,控制电路可以用0.75的软线,热继镇整定21A,接触器为两个40A的和一个12A的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-01
主电路用4平方BV铜导线,控制电路1.5平方BV铜导线,追问

接触器 空开 热继电器呢

第2个回答  2013-12-02
主电路用6平方,控制回路用1平方,用40安接触器就行了