88问答网
所有问题
西门子PLC模拟量怎么输出啊
请教各位:西门子200的PLC模拟量是怎么输出的,控制电动调节阀。谢谢大家啊!
举报该问题
推荐答案 2013-10-21
最简单的就是直接MOVE到指定AQW里面,比如0-10V对应0-32000,如果要输出5V,那么就move16000到AQW里面就可以了,当然用PID可以最到更加精确和准确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKVBcSgVMV11VtMcS1c.html
其他回答
第1个回答 2013-10-21
呃,本人也没有做过项目,只是在工厂进行维修,还没有用过PID调节模块,没有发言权了,呵呵
第2个回答 2013-10-21
move一个值到AQW x就尅了,至得范围是0-27648,记得好像是,没有查资料
相似回答
西门子PLC模拟量怎么
处理的。程序怎么编写的?
答:
模拟量输入:使用MOV指令,输入为AIW0或AIW6(看你PLC是否自带模拟量输入),输出为VW0,
模拟量输出:使用MOV指令,输出为VW2,输出为AQW0或AQW6
(看你PLC是否自带模拟量输入),模拟量输入输出,PLC自带模拟处理。比如输入4-20ma信号,模拟量输入通道是0-20ma,则输入信号输出到VW0,对应的为6400-32000...
西门子PLC模拟量怎么输出啊
答:
回答:最简单的就是直接MOVE到指定AQW里面,比如0-10V对应0-32000,如果要
输出
5V,那么就move16000到AQW里面就可以了,当然用PID可以最到更加精确和准确。
西门子
S7-400
模拟量输出如何
编程,0-10V输出
答:
1、在STEP7,"HARDWARE"中,在你安装模块的槽位插入电源,CPU及6ES7 432-1HF00-0AB0;2、双击你插入的
模拟量输出
模块,在弹出的对话框中,选择“outputs"页面。3、在2选择的页面中,用鼠标点击”Output Range"行所在的输入栏(每个栏对应两个通道),在弹出的选项中,选择“0~10V"4、编译硬件组态...
西门子PLC模拟量
模块
如何输出
4--20mA电流控制比例换向阀
答:
很简单,
用PLC200的模拟量输出模块EM235控制比例阀,输出4~20mA。如果是PLC300的话就选模拟量输出的模块
。原理是一样的。PLC200模拟量输出模块控制:数字量0-32000对应0-20mA(模拟量模块可设置),你给目标地址19200,那么模块的对应的物理地址就会输出12毫安的电流,这样就控制比例阀打开一半。PLC300的...
关于
西门子PLC模拟量
问题
答:
看你的模块的编址啊,是AQW?. 可以直接调用的啊。 如果你的
plc
本身没有
模拟量输出
,你的这个模块也是第一个有模拟量输出的模块,那么你可以直接将你要输出的数值mov到AQW0就可以了。另外你可以在V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6软件plc菜单里的 “信息” 选项里面的看到你的扩展模块及对应的地址,你...
请问
西门子
200
PLC
如何
用
模拟量
(±10V)
输出
正弦波信号 频率为0~8.5...
答:
那么到现在为止,计数器Cn的当前值就是以周期为PV在不停地计数,当前值其实就是正弦波的角度值;后面进行运算,Cn/*VD100 再乘以360等于真正的角度值,转弧度之后进行正弦运算,然后乘以32000的结果就可以直接传送到AQWn进行
输出
了 至于
模拟量
的延时问题只是对输出的波形是否平滑有关系 ...
西门子PLC模拟量输出
问题
答:
1、模拟量输入一般有:0-5V,0-10V,0-20mA,4-20mA。
模拟量输出
也是上面那些,这些模拟量都是接控制输出的。如:控制变频器等。控制需要模拟量控制的器件。接线按正负接线就可以了。2、CPU提供的电流?指的是输出吗?一般晶体管型的输出0.5-0.6A。继电器型的就要看手册了,因为它可以接不同的电压...
西门子
s7-200
模拟量
输入
输出怎么
用?我的是普通的224xp,你能给一个简 ...
答:
S7-200
模拟量
输入为AIW
输出
为AQW。例如模拟量输入外部接线为通道1,那么对应的地址为AIW0,通道2为AIW2,通道3为AIW4。模拟量输入输出都是占用两个字节。量程最大数值为32000。例如4-20ma对应的数值为6400--32000。224XP的模拟量通道为两入一出。两输入为电压信号,输出电压电流信号 ...
大家正在搜
西门子PLC输出灯亮无输出
西门子plc输入和输出怎么看
西门子plc模拟量输出
西门子plc没有24v输出怎么办
西门子plc怎么查输出点
怎么让西门子plc输出低电平
西门子PLC输出必须是24V吗
西门子PLC 200 无输出反应
西门子plc有输入无输出
相关问题
西门子step7 PLC 里的 模拟量输出是怎么计算的?
西门子PLC模拟量输入RA是什么意思?
西门子PLC模拟量怎么处理的。程序怎么编写的?
西门子300PLC 用仿真可以实现模拟量仿真吗
西门子s7-300模拟量输出0-10v。如何编程?
请问西门子PLC可以直接接4-20mA模拟量输入吗?
怎么用西门子plc把数字量转换成模拟量(4——20mA的电流...
西门子PLC中模拟量输出从AQW0到AQW30是多少个字,是...