怎么用西门子plc把数字量转换成模拟量(4——20mA的电流)输出

如题所述

S7200的话是0-20mA对应0-32000,至于4-20mA你自己转换一下,如果是S7300的话4-20mA对应0-27648,你选择相应的硬件,直接赋值到对应的地址就可以了,200是AQW**,300是PQW**
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-26
你的意思我有点明白,是不是想用4个位去控制外面的设备?如果是话肯定能转换的,通过比较就能实现。。
比如4ma对应6400
=0000
20ma对应32000=1111
中间
的值你想它是多少就是多少
第2个回答  2012-08-28
自己做一个编码转换比如DI位为8位的,那么就可以实现2^8共256级的细分,根据DI点的输入值除以256就然后等到标准百分比输出,线性传送到AO端口即可。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-08-28
1楼瞎答。难道还要自己做DA转换器啊?
增加模拟量扩展模块,通过拨码设置输出为电流型,直接在对应的通道里写数字量6400-32000.
第4个回答  2012-08-28
直接有一个输出模块,
用输出模块就行了
相似回答