各位大虾,PLC是西门子S7-200 CPU224 DC/DC/DC,我买了一个温度传感器连接温度变送器,输出的是4-20mA的信号,请问这温度变送器可以直接接PLC吗?我没有西门子模拟量模块。
有个哥们说:既然是变送器,你直接买485输出类型即可,为何要买模拟量输出的呢?
那请问直接买485输出的话就可以直接接plc了吗?怎么接呢?
西门子S7-200 CPU224外接模拟量时须加EM231或EM235模拟量模块。可以直将温度传感器接模块如图,也可将温度传感器连接温度变送器,用输出的4-20mA信号接PLC模块(加EM231,EM235),4-20mA电流信号抗干扰能力强,通常情况下都采用此法,可以直接接PLC
西门子S7-200模拟量编程及模拟量模块接线方式见编程手册。
如果程序不会写请参见S7-200应用实例。温度传感器测量温度并监视温度。点击此链接http://wenku.baidu.com/view/65df6e28e2bd960590c6773d.html
请问改程序什么意思啊?PLC的数据口就是I0.0-I0.7和I1.0-I1.5啊?
请问改程序什么意思啊?PLC的数据口就是I0.0-I0.7和I1.0-I1.5啊?
追答改程序是说不能按照4-20ma的 程序来 做, 要按485的方式来做,这个没有做过,
直接插在下载口!