200千瓦电机自耦启动柜启动,不接电机正常启动,接电机启动二次高压跳闸什么原因,电机量的没问题

已跟换主接触器的触头,

这是因为电动机的启动时间和运转时间接换间隔太短造成的,电动机的启动电流还没有下降转速到额定转速时,就切换到全压运行状态。使启动电流过高,造成总开关跳闸。
解决的办法:调整时间继电器的启动时间,使电机降压启动时间延长。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-15
电机线圈没有问题,负载重也是跳闸的重要原因,把电机与负载脱离看能启动不。本回答被网友采纳