200千瓦电机自耦启动柜启动,不接电机正常启动,接电机启动二次高压跳闸什么原因,电机量的没问题
已跟换主接触器的触头,
举报该问题
推荐答案 2019-10-15
这是因为电动机的启动时间和运转时间接换间隔太短造成的,电动机的启动电流还没有下降转速到额定转速时,就切换到全压运行状态。使启动电流过高,造成总开关跳闸。
解决的办法:调整时间继电器的启动时间,使电机降压启动时间延长。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBVtgVBMVVVVacagVg.html
其他回答
第1个回答 2019-10-15
电机线圈没有问题,负载重也是跳闸的重要原因,把电机与负载脱离看能启动不。
本回答被网友采纳
相似回答
200千瓦电机自耦启动柜启动,不接电机正常启动,接电机启动二次高压跳闸什
...
答:
检查电机的供电电缆是不是距离太长、电缆用的太小了
。
变压器容量太小
也会影响到大功率电机启动。
200千瓦电机
咋接线控制起动
答:
200kw
在变压器功率足够大的情况下,可以采用直接
启动,
否则应当采用降压启动,降压启动一般有:自耦变压器启动、串联电抗器启动、星三角启动。
200kw电机
星三角
启动
答:
首先来说不用串启动电阻。德力西的CJ20-630 2个完全正确,尤其是起动比较频繁的场合下。星点接触器CJ20-250的正确。40A的接触器根本就用不着,需要的是一个时间继电器,最好用数字式的。在质量越来越乱的今天,我们为了检修的方便,还是选择大一点的为妙。
星三角
启动
和
自耦
降压启动的区别及软启动的原理是
什么
?
答:
是通过自耦变压器电压抽头的改变而使
电机启动
时得到的电压降低,从而电流减小,减小对母线的冲击。\x0d\x0a
自耦启动
与星三角启动的最大区别是,他们输出的启动转矩不同,如果你的电机需要较大的启动转矩,恐怕星三角起不来,而自耦减压启动会好一些,提供的启动转矩相对会大一些。负荷是离心泵的话,...
自耦
降压
启动
的整定电流
答:
1、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。2、电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次绕组直接传导的传导功率。3、由于自耦变绕组是由一次绕组和公用绕组两部分组成,一次绕组的匝数较普通变压器一次绕组匝数和高度及公用绕组电流及...
用
200千瓦
发
电机
带150
千瓦电机正常
使用有
什么
办法解决
答:
首先是
电动机
必须是空载降压起动,二是发电机有良好的调速和调压性能。三是实在不行,可在发电机出口加装一个起动假负荷。
100
千瓦电动机,
400kva变压器,用
自耦
变压器
启动,
可以吗?该变压器还带着...
答:
100
KW电机
的电流约为
200
A,应该是总的电机负载吧,那就足够有余的。就算是一个
电机,
其起动电流虽然是额定电流的4~7倍,但采用自耦降压起动的电流是其原电流的1/3,即(取6倍计算):200×6/3=400(A)同时,应采用电容器柜补偿无功以提高功率因数,变压器的效率就更高,可放心使用。(我公司装机...
200KW
发
电机
带个22KW
电机
就熄火,是哪里的故障
答:
重庆康明斯就肯定是
200KW,
没有20KW的,请回答的人专业点好不。很明显是带不起负载了。22KW电机你的启动需70KW左右的功率(具体看你电机参数)
,200KW
连这就带不起应该是供油问题,执行器问题,调速板等控制系统问题的机率很大。还有可能检查机油,柴油,空气滤芯。
大家正在搜
自耦降压启动柜启动不了怎么办
电机的自耦降压启动的实物图
三相电机自耦降压启动电流
自耦降压启动与电机接线图
电机自耦降压启动原理
132kw电机自耦降压启动
自耦降压接电机接线
软启动柜和自耦柜的区别
40kw自耦启动柜电路图
相关问题
60瓦单相电机的标称电容为1.2uf这个数值怎么得出的?
天津理工大学电器电子工程学院的电子科学与技术是几本?这个专业...
大学不是很好但电气机电方面专业很好的大学有哪些
重庆理工大学电器类专业学哪些
哈理工电气与电子工程学院那个专业最牛?
山东理工大学电气与电子工程学院的电子信息工程、电器信息科学与...
宁夏理工学院的电气类专业怎么样?
长沙理工大学电气与信息工程学院的学院专业