电动机启动电流
11KW
电机启动电流
是多少?
答:
11KW
电机
的额定电流为28.8A,
启动电流
为额定电流5~7倍,即109~152.6A。由公式可知:P=UI,I=P/U;I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/380V=28.8A;I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件...
电动机启动
时需要多大
电流
?
答:
如果要是7.5KW的交流
电动机
正常工作,空气开关应使用20A的,如果频繁
启动
的话,还应放大一些,加到32A;接触器,20A的就可以了,如果感觉小点,同样的可以放大到25A,热继电器使用25A或者32A的,至于电缆嘛,一般情况下,2.5平方毫米的足够的。
电机启动电流
一般是多少
答:
所以,3KW的电动机大约6A多
电流
,空开(三相断路器):
电动机启动
时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流...
电动机启动电流
有多大?
答:
在不考虑供电距离的情况下,选择50mm²的铜芯塑料绝缘电缆或者70mm²的铝芯塑料绝缘电缆合适,即:VV-3×50+2×16或者VLV-3×70+2×25,它们的安全载流量分别是115A和115A。注意:星-三角
启动
控制从控制柜到
电动机
的2根电缆的截面积应选一样大小,因在运行时每根线上的是
电流
是一样...
三相异步
电动机
的
启动电流
怎样计算?
答:
1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制
电动机启动电流
且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);3.因
电机启动电流
与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动...
电动机
直接启动时为什么
启动电流
很大?启动电流过大有何不良影响?_百度...
答:
【答案】:三相异步
电动机
直接启动瞬间,转子转速为零,转差最大,而使转子绕组中感生电流最大,从而使定子绕组中产生很大的
启动电流
。启动电流过大将造成电网电压波动,影响其他电气设备的正常运行,同时电动机自身绕组严重发热,加速成绝缘老化,缩短使用寿命。
电动机
起动
电流
是多少?
答:
电动机
的起动
电流
是指电动机接通额定电压从零速开始起动时输入的线电流。电动机起动电流一般为其额定电流的5到7倍。电动机起动电流过大,对电气设备及电网影响较大。对于大中型电动机,应将其额定电流限制在额定电流的2到2.5倍。大容量电动机的起动,常采用自耦变压器、补偿开关等以限制起动电流。电动...
电动机启动电流
是额定电流的几倍
答:
5—7倍
电动机
的
启动电流
通常为额定电流的5至7倍左右,这意味着如果一个电动机的额定电流为10安培,它的启动电流可能会达到50至70安培。这种高电流可能会对电网和设备本身造成不利影响,因此需要采取一些措施来降低启动电流,例如使用软启动器或变频器等设备来缓慢地增加电动机的电流。
电机启动电流
怎么算?
答:
常见的交流
电动机
,
启动电流
通常是额定电流的3-7倍。直流电动机,启动电流则是额定电流的2-10倍。如果使用软启动器
启动电机
,由于软启动器在启动过程中会逐步增加电机的电压,所以启动电流会比直接启动小得多。软启动时的启动电流是额定电流的1.2-1.5倍。电机的种类很多,大体上可以分为直流电机和...
电动机
的
启动电流
是额定电流的多少倍?
答:
5 -7倍。具体与负载轻重有关,同时也与电网容量相关。如果电网容量小,
启动
时电压下降
电流
会减小但启动时间增长。