我这个是星角换接启动。启动时大概800到1000的电流持续10秒。还有一些其他的东西,都是十多千瓦的小电动机了,启动完成后,加一起大概100到200的电流,我们原来的是315的变压器。500安的保险。开200kw电动机时烧了两回保险,是不是变压器配小了啊?我想把保险换成600安或是700安的行吗?因为只是启动时电流大点,正常运转后也就300多个电流。大家认为可以吗?帮帮忙小弟感激不尽啊?