200kw的每分钟2960转的电动机,应该选用多大的变压器。

我这个是星角换接启动。启动时大概800到1000的电流持续10秒。还有一些其他的东西,都是十多千瓦的小电动机了,启动完成后,加一起大概100到200的电流,我们原来的是315的变压器。500安的保险。开200kw电动机时烧了两回保险,是不是变压器配小了啊?我想把保险换成600安或是700安的行吗?因为只是启动时电流大点,正常运转后也就300多个电流。大家认为可以吗?帮帮忙小弟感激不尽啊?

200kW电机满载约三百八九的电流,用315变压器能输出的电流也就454个安培,应是够用的,问题是还有其他近百个千瓦的设备加上照明什么的就显得相当紧张了,特别是电动机的起动,尽管是小设备,它们的起动电流一点也不和你讲客气,该多少还得多少,当200kW电机正常运行时再起动小设备都会影响到它的运转,在其它小设备运行时起动大电机就可能烧保险,配电变低压侧的熔断器是电源保护,就是针对变压器而设的,315配电变的熔断器可在550到680A间选择,从变压器挂负载的情况来看,应选上限值,但不可超过700A。如果从可靠性出发,那些小设备可另用一台100—150kVA变压器供电。

从介绍的情况看,用一台420的变压器较为合适。
供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-12
变压器的容量基本够了,如果变压器容量不够就会发热,甚至烧毁。你可以观察变压器的发热情况。
主要是保险太小,启动时电流大,承受不了,就烧了。建议换个大点的。
第2个回答  2013-10-12
是变压器配小了,主要就是因为启动造成的电压跌落。
不想增加变压器容量,可考虑配置软启动器。
相似回答