断路器下口的互感器A.相为什么是两个?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-05-01
应该是测量和保护俩个作用。各有一个互感器应用。
本回答被网友采纳
相似回答
DW45万能
断路器为何
在低压侧A或C相上装2只到感 器
答:
一个是电流表上用的
,一个电容补偿柜的取样互感器
为什么
110kV
断路器的
上侧和下侧各设两组电流
互感器?
答:
这些电流
互感器都是
为保护和测量、计量装置提供数据的,至于配与不配和保护的方式、测量计量方式及备用电源自动投入装置的设置有关。
10kV分段
断路器为什么会有
两只电压
互感器
,意义是啥?
答:
分段
断路器
将一段母线分成两段,每段都有独立运行的时候。所以需要在两侧母线上都设置电压
互感器
,分别为两侧的保护、监控提供电压信号
断路器为什么
只有AC
相有互感器
,B相没有,他们起什么保护
?什么
时候要用...
答:
一、主要用在中性点不接地系统,而中性点不接地系统通过两相电流可以判断出第三相电流,因而一般只采用两相式,但对于重要的线路、电容补偿一般采用三个
互感器
;二、中性点接地系统自不必说,自然是三只互感器
为什么
看到一个低压进线柜有3个电流表,1个电压表,而它只在
A相
装
两个
...
答:
我没见过在一相上装2只电流
互感器的
电路。可能是设计者另有他用吧。至于
为什么
装在
A相
而不是B,C,如果只需要取用一相的电流信号,那就是随机事件。可以是A,也可以是B或C。只是这里先用了A而已。电压表只用一个,与一个选择开关配合可以分别测量AB,AC,BC间的电压。这个选择开关有四档。其中...
互感器为什么
上面三个
下面两个
呢?
答:
因此,电流
互感器二
次侧都备有短路开关,防止一次侧开路。如图l中K0,在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停车处理。一切处理好后方可再用。4)为了满足测量仪表、继电保护、
断路器
失灵判断和故障录波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器...
...
互感器有
些是单侧
为什么?断路器的
保护配置是什么样?
答:
高、低压侧都配置都是为了测量与保护需要,一侧配置也是这样,就看设计需求,你看CT上面标的是什么,一般测量的应标有0.5级,保护的是5P或10P的,配置的保护有差动、过流、零序等,要看实现怎么样的保护了的哦
断路器的
两侧
为什么
都要加电流互感器,各侧加电流
互感器的
作用不一样吗...
答:
一般情况下,
断路器
只有一侧配电流互感器,通常只有在对保护要求等级很高时,为避免保护的死区(互感器和断路器之间的区域),才会在两侧安装互感器,且其中一侧
的互感器是
用来跳其他开关提供电流采样。计量电流互感器:对互感器的精度要求较高,因为关系到钱的问题(电费),哈哈 测量电流互感器:一般对其...
大家正在搜
互感器装在断路器上端还是下端
互感器与断路器的关系
断路器两侧配置电流互感器
断路器上互感器作用
框架断路器内部互感器
施耐德框架断路器内部互感器
idpnn是什么断路器
互感器接空开上还是下
三相四线互感器怎么接
相关问题
断路器下一个电流互感器
变压器下有个电箱,使用800A断路器开关,为什么接线的时候一...
控制柜一个断路器下2个互感器,一个穿一根相线,一个穿3根相线...
电流互感器在总箱里,和断路器的电流他们之间怎么选择?二者之间...
封闭式电流互感器为什么要放置在框架断路器的下口
为什么110kV断路器的上侧和下侧各设两组电流互感器?
箱变断路器上口的互感器还用接地吗
经常看到配电柜里面,断路器接负载端的其中一相穿过电流互感器,...