变压器下有个电箱,使用800A断路器开关,为什么接线的时候一定要从互感圈内穿过后再接?

所使用的是使用800A断路器开关,旁边还有一个计量器,800A断路器开关下所对应的三个出线处下方都有一个圈圈,每个出线口已经接有一根导线去电线杆上面的箱子(听供电那人讲是补偿器)而中间的出线处的圈下为什么多一个圈,也就是有两个圈,这个供电局来施工的工程师他叫接线时三根线一定要穿过这几个互感器,因为第二出线口下方多了一个,接线方法一:是三根火线同时穿过800A断路器第二个出线口的第二个圈再分开每根穿对应的其他圈里过,接线方法二:第一根线穿第一出线处下方的圈,第二根线穿中间出线处下方的两个圈,第三根线穿第三出线处下方的圈,而不穿的话会怎么样,问了他他只说不穿那几个互感器的话会被认为是偷电,而现在叫马上在这个箱子的旁边加一个630A开关的总箱,以后什么都负载都从那个630A的箱子接,这个计量局的人过几天就会来封掉了,到时候谁也打不开很麻烦,

一: 我想问的就是那三根线怎么接法,方法一正确,还是方法二正确。 零线和地线我就不多说了,零线下没有那个圈圈。
二: 就是不穿那几个圈(互感器)后果会怎样),那个供电局的显然不想告诉我太多。
其它,就是下面还有一个C20单匹的空开,他说是接计量器那两跟线的,现在是打下来的时候才能用,一推上去800A断路器就跳,为什么?

供献我全身家产了,请大家耐心回答,多谢了………………
今天已经把线接好了,这张是借别人手机拍上来的……

方法1是对的!
呵呵,哥们你是做什么的?是管理层的吧??
你说的那三个分穿的圈圈(就是电流互感器)是测量你的用电量的!你漏穿(少穿)都会让电能表(就你说那“计量器”)少跑一点,当然说你“偷电了”!
那个中间的合穿的,是用来起保护作用的,也就是说,当漏电时,它检测到电流不平衡是,会自动跳闸,减少因漏电,而造成的人员伤亡及设备损失。这个应该是在不用零线时才接的,要不,任意一根火线和零线(或地线)相接都会造成跳闸!反而使你的设备无法运行。
很明显,那个总的不接,会造成漏电了不跳闸,分的不接(连着电能表的)会造成你用的多,显示的少!
至于你说630那个的C20一开就800的跳闸(C20,后边接的是220的用电器吧??)由于一开这个,三相不平衡了,肯定就会跳闸了,解决办法:把那个和在一起穿的电流互感器拆掉,就OK了!
这样说,你能看明白吧??
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-29
你说的圈应该是电流互感器。变压器低压端3相出线穿过3个互感器,是互感器的1次,互感器的下方有2个接线端口,是互感器的2次。 互感器的2次出线,进3相4线有功电度表。实现计量电度。
你说供电局会让你的3相出线不穿过互感器不?计量的这一套东西供电局应该是封箱的,是不允许用户自己乱动的。你私自改动的话,会很麻烦
至于你说的跳闸问题就没看懂你想表达个啥...可以的话传张照片上来。。。
第2个回答  2010-04-01
那是电流互感器,作用是检测电源电流用,用于电表计度用和过流保护用,你给出的第二种接线方法是正确的。
就是不穿那几个圈(互感器)后果会怎样?
如果不穿就检测不到用电情况,电表和保护都不起作用,用了电也不能计度,这种做法就是窃电。
图片上下面的互感器、空开、空开旁边的原件看不清楚接线。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-03-29
具体的也说不好,因为不在现场。我想你那个圈估计是电流互感器(CT)变压器在出线端要穿过电流互感器,一般有两种用处。1、作计量用。2、差动保护。你先找本书看看,再对照具体接线。你就清楚了。
第4个回答  2010-03-29
大哥 我现在怀疑你学过电没??
那个圈是电流互感器,他可以做计量 保护使用,不过那个是没办法做数据采集的!你自己都不知道该怎么表述
你说的那个应该是2种电流互感器,他们测量的接线方式不一样,测量量也不一样,所以适用范围不一样,具体的你可以查他上边的铭牌然后去查书。
2种测量方式测量不同的范围 我感觉是怎么接都可以,他只是测量数据。