10kv用户有功负荷为350kw,功率因数0.9,则电流,电压互感器分别选择变比

10kv用户有功负荷为350kw,功率因数0.9,则电流,电压互感器分别选择变比多大的?
要过程,谢谢朋友的帮助了!

首先我们要选择变压器容量,350kW功率因数为0.9其电流是590A左右,应选择500kVA变压器,500kVA变压器一次侧额定电流为28.8A。
根据计算电流互感器可以选择30/5A,电压互感器一般选择10000/100V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-16
电流=350÷√3÷10÷0.9=22.5A。可选30/5A的电流互感器。
相似回答