某工厂有功负荷为1000KW,功率因数为COSΦ=0.8,以10KV电压供电高压计量,求需配置多大的变比电流互感器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-12-10
视在容量=1000÷0.8=1250KvA,
高压侧电流=1250÷10÷1.732=72.2A,
可以选用80/1或者80/5的流互
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gMSSMSacVaMKSBBgVKK.html
其他回答
第1个回答 2017-12-10
高压负载电流约70A附近,需配置75/5电流互感器.
第2个回答 2017-12-10
满负荷时,高压侧电流是72.2安,应选用100/5的高压电流互感器。
第3个回答 2017-12-10
电流75A左右,配100/5的电流互感器吧