某10KV用户(线路)有功负荷350KW,功率因数0.8,则应选用变比分别为多少的电流互感器和电压互感器。

注:公式越详细越好

P=√3*I*U*COSφ。

U=10KV P=350KW COSφ=0.8。因此。

I=P/(=√3*U*COSφ)=350/(√3*10*0.8)=25.25A。因此,电流选30/5A 电压选10/0.1KV。

选择变压器容量,350kW功率因数为0.9其电流是590A左右,应选择500kVA变压器,500kVA变压器一次侧额定电流为28.8A。

扩展资料:

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。

微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)

参考资料来源:百度百科-电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
P=√3*I*U*COSφ
对应上述参数
U=10KV P=350KW COSφ=0.8
因此
I=P/(=√3*U*COSφ)=350/(√3*10*0.8)=25.25A
因此,电流选30/5A 电压选10/0.1KV
你看的答案是将有功功率P折算成视在功率,即
S=P/COSφ  而S=√3IU 因此 I=S/(√3U)=S*0.06应该明白了本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-11
电流40A.互感器选75或100的吧追问

具体的公式怎么算

追答

功率的公式你不知道吗?P= 根号3*U*I*功率因数,功率、电压、功率因数都知道不就可以算出电流了吗?电力互感器一次电流的选择应大于该回路可出现的最大负荷

追问

我看的答案,350KW除以0.8=437.5KVA
437.5X0.06=26.25A
根据TA选择方法,选一次额定电流为30A ,TV只有选10比0.1KV。我就是看不明白才问大家的

第3个回答  2011-07-12
I=P/√3U cosφ