发电机发电的时候UPS不能工作

发电机发电的时候UPS不能工作,停电时就用发电机发电,其他东西都能用,就是UPS用不了,只在滴滴响(就是不能充电状态)。。。为什么会这样子,有什么办法可以解决???

  UPS的输出频率是跟踪输入频率的,小品牌发电机频率不稳定,电压也不稳定,UPS 承受不了直接就加给负载了,所以负载就烧掉了,就是用在线式UPS也会烧的。

UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply):
  即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变零切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-12
发电机的启动电流过大,UPS开机进入超载状态,所以滴滴响(过载报警)。建议另配一台功率与发电机功率匹配的UPS。
第2个回答  2010-10-11
你是多大的UPS,三相还是单相的呢,如果是三相的机器话,有可能是你发电机的相序与UPS不符,或者是频率不对,单相的话可能是频率不对或者零火线反了吧。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2010-10-18
发电机和UPS配要2:1,也就是说10KVA的UPS要用20KVA的发电机

再一个就是发电机发出的频率不稳,也可能是超出UPS频率范围

发电机频率可调
第4个回答  2010-10-22
估计是频率不对,转速控制在3000-3600之间。UPS是宽频输入的50HZ-60HZ
相似回答