为什么UPS接到单相发电机上不能用

如题所述

第1个回答  2012-08-18
不是不能用,而是必须匹配。三相输入的UPS就要接三相发电机,单相输入的UPS接三相发电机就要注意发电机负载要平衡,并且单相功率不能过大。
http://wenku.baidu.com/view/098a878502d276a200292ebb.html
第2个回答  2012-08-18
不会吧,单相发动机的电压是否与国网220一样,220v50fh
第3个回答  2020-06-10
小功率的ups都有功率因数校正功能,能够快速应对市电的变化。而小发电机也是电子调速的,能够快速应对负载的变化。但两者不是同步的,这样就造成了ups和发电机都处于不断的调整中,使发电机的输出频率的变化率(不是范围)超过了ups的市电输入的允许频率变化率,不能正常接入发电机的电力。