我的ups是山特6KVA,4.8KW的,发电机是国产10KW的。用市电的话只有市电灯和逆变灯长亮,用发电机带上后市电灯和旁路灯一直闪,电池灯和逆变灯长亮。这种情况下可以凑乎用吗?发电机有效吗?能不能延长电池使用时间?希望有实际经验的人回答,谢谢!
现在发电机运行了半小时后,突然好多了,又带上1KW的空调和5台电脑,基本上5分钟才出现十几秒电池灯亮的情况。请问如果买个稳压器会不会有用?需要多大的稳压器?
追答如果你的UPS是在线式 那本身就带稳压功能
电脑和空调是不是都接在UPS上?还是只有电脑?
如果都接 问题不大
如果有设备直接不过稳压接发电机,
从你发电机运行情况看,输出电压并不稳定,还有发电机开机后2分钟内电流也会过大,电压低等情况,如果直联,对设备非常不好,建议上AST开关(提供自动切换和切换延时)和稳压器,常规设计 是在总开上 按油机功率配,
如果只是为了省钱,可以在应用端 按负载配,另不建议把空调和电脑接在一路电了,也就是你可以上两台1.5KW稳压器,分别带空调和电脑
现在发电机运行了半小时后,突然好多了,又带上1KW的空调和5台电脑,基本上5分钟才出现十几秒电池灯亮的情况。请问如果买个稳压器会不会有用?需要多大的稳压器?
追答发电机出口电压是自动稳定的,不用再买稳压器。交流稳压器大功率的是很贵的,不值。