家里的老式闸刀式15A电闸总是烧保险丝换了一个60A的闸刀电闸

我住在平房,家里有一台3匹空调,经常用电磁炉 电压力锅,电脑 电视 现用的是15A的老式闸刀电闸经,一开空调就容易烧保险丝,买了一个60A的电闸,用的时候应该注意点什么(以上电器不会同时开)还有室内没有漏电保护开关,我看到电表箱里有个好像是漏电保护器什么的
能不嫩启到漏电保护的功能呢?

先关心你的入线是什么A的,具体可以看你家的电度表上面有标明,在根据电表铭牌最大值购买空气开关,例如入线15A,就可以购买15A的空气开关,装了空气开工在考虑安装漏电开关,家里太潮湿的话,取消漏电开关(它的灵敏度太高了,有点火花或者漏一些电就跳闸很麻烦的)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-11
根据计算,你家用电在满负荷情况下功率约6000w,你用60A电闸已经过大,
建议你改用32或40A空气开关足够。你可以用40A(两相)作总开关,然后分专线到空调、电器、照明、插座,(用单相)。
购买开关时,电流(A)按以下公式计算:功率(W)除以220再乘以1.3就可。
你目前一个总闸起不到安全保护作用。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-04-09
老平房线都比较细,闸是更具电线的粗细来安装的。闸是用来保护电器和电线的安全运行。闸换大了,如果电流超载运行闸换打了保险丝起不到断电保护,电线就可以着火。非常危险,安全最总要
相似回答