SF6断路器气体压力降低如何处理?

如题所述

SF6断路器利用SF6气体密度继电器(气体温度补偿压力开关)监视气体压力的变化。当SF6气压降至第一报警值时,密度继电器动作,发出“SF6压力低”信号,应进行如下处理:
(1)检查压力表指示,检查是否漏气,确定信号报出是否正确。SF6气体严重漏泄时,如感觉有刺激气味,自感不适,应采取防止中毒的措施。
(2)如果检查没有漏气,而属于长时间运行中的气压下降,应由专业人员带电补气。
如果检查有漏气现象,且SF6气体压力下降至第二报警值时,密度继电器动作,报出“合跳闸闭锁”或“合闸闭锁”、“分闸闭锁”信号时,断路器不能跳合闸,应向调度员申请将断路器停止运行,并采取下列措施:
①取下操作保险,挂“禁止分闸”警告牌。
②将故障断路器倒换到备用母线上或旁路母线上,经母联断路器或旁路断路器供电。
③设法带电补气,不能带电补气者,负荷转移后停电补气。
④严重缺气的断路器只能作隔离开关用。如不能由母联断路器或旁路断路器代替缺气断路器工作,应转移负荷,把缺气断路器的电流降为零后,再断开断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答