sf6断路器气体压力闭锁
六氟化硫断路器
的
压力
是多少?
答:
一般110kV断路器正常
压力
是0.6,低压告警是0.55,
闭锁
是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器一般正常是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。
六氟化硫断路器
是利用六氟化硫(SF6)
气体
作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。简称
SF6断路器
。它与空气断路器同属于气吹断路器。由于这种气体的...
六氟化硫断路器气体压力
低为什么要
闭锁
重合闸?具体原因是什么?_百度...
答:
SF6
是绝缘
气体
,一但气体泄压,即气压降低(一般充略高于大气压的
压力
),势必影响绝缘性能,在开断电流的时候产成危险。
当
SF6断路器气体压力
下降,发出
闭锁压力
信号时,断路器的位置指示灯应熄灭...
答:
SF6断路器气体压力
下降至第二报警值时,应自动闭锁此台断路器的分合闸回路,由上一级断路器分闸。此过程应与断路器的位置指示灯无关,与报警系统有关。
三十五千伏开关柜内
六氟化硫气体压力
正常范围
答:
是正常范围。
六氟化硫
开关气压值正常范围:
110kV断路器
正常
压力
是0.6,低压告警是0.55,
闭锁
是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45。
什么是
SF6断路器
的合闸
闭锁
?怎么处理?
答:
如果检查有漏气现象,且
SF6气体压力
下降至第二报警值时,密度继电器动作,报出“合跳闸
闭锁
”或“合闸闭锁”、“分闸闭锁”信号时,
断路器
不能跳合闸,应向调度员申请将断路器停止运行,并采取下列措施:①取下操作保险,挂“禁止分闸”警告牌。②将故障断路器倒换到备用母线上或旁路母线上,经母联断路...
主变高压侧开关
sf6压力闭锁
故障处理步骤
答:
就需要尽快检查原因并补气。当压力低于
闭锁压力
时,控制回路断开,不能进行任何操作。但开关因
气体压力闭锁
时,需要通过上下侧的开关来切断该回路(因为该开关已不能操作,强行复位开断可能导致
断路器
开断失败),检查漏气点处理并补气。倒闸看母线还是线路倒闸,满足电气五防即可。
为什么
SF6断路器
在低
气压闭锁
状态下不能进行断路器的分合闸操作_百度知 ...
答:
一般也有可选的,有允许低压
闭锁
状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为
SF6气压
过低灭弧能力不足,造成爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...
当
SF6断路器气体压力
下降,发出
闭锁压力
信号时,断路器的位置指示灯应熄灭...
答:
断路器的位置指示灯保持在故障前的位置,不会变化。
SF6断路器气体压力
下降,发出
闭锁压力
信号后,同时闭锁断路器使其不能分合闸,同时输出故障报警信号至值班室。
SF6断路器
正常的
气体压力
是多少?其随温度是如何变化的?
答:
SF6断路器
额定的
气体压力
是0.6MPa,并设有压力过高(低)报警、以及压力过高(低)
闭锁
断路器动作。气体压力会随温度变化而起一定变化,为不影响设备运行,现在的压力表都带有温度补偿功能;气体压力因温度变化而在压力表上的体现是很轻微的。报警和闭锁的接点都是在压力表上。
SF6压力
低
闭锁
怎么处理?
答:
立即退出该
断路器
运行,补充
SF6气体
至正常值再恢复运行。