88问答网
所有问题
当前搜索:
sf6断路器低气压闭锁压力值
六氟化硫断路器
的
压力
是多少?
答:
一般110kV断路器正常压力是0.6,低压告警是0.55,闭锁是0.5
,高压告警是0.65,35kV断路器一般正常是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。六氟化硫断路器是利用六氟化硫(SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。简称 SF6断路器。它与空气断路器同属于气吹断路器。由于这种气体的...
六氟化硫
开关
气压值
正常范围
答:
你好,
六氟化硫开关气压值正常范围:110kV断路器正常压力是0.6,低压告警是0.55,闭锁是0.5
,高压告警是0.65,35kV断路器是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。
SF6断路器
正常的气体
压力
是多少?其随温度是如何变化的?
答:
SF6断路器额定的气体压力是0.6MPa
,并设有压力过高(低)报警、以及压力过高(低)闭锁断路器动作。气体压力会随温度变化而起一定变化,为不影响设备运行,现在的压力表都带有温度补偿功能;气体压力因温度变化而在压力表上的体现是很轻微的。报警和闭锁的接点都是在压力表上。
SF6
气体报警
压力
多少
答:
压力一般为0.98-1.47MPa
。SF6本身是一种惰性气体,一般密封在SF6的气室里,而当气温上升的时候,气体本身膨胀,会导致密度继电器(气压表)报警,所以一般会选用带温度变化功能的密度继电器或者显示设备,气温升高的时候会响应调整气压下降。
GIS开关
SF6
气体标准有哪些?
答:
断路器
标准5.6bar( +/-0.1)低报警5.2 跳闸5.0变压器标准4.3bar( +/-0.1)高报警4.7 漏3.7 小低3.5套管标准4.9bar( +/-0.1)高报警5.4 漏4.6 小低4.4PT标准4.3bar( +/-0.1)高报警4.7 漏3.7 小低3.5#1机GIS开关
SF6
气体
压力值
:A相 变压器4.36 套管4....
防止
SF6断路器
泄漏的安全措施有哪些
答:
3、按巡检规定定期对
SF6断路器
进行检查,正常SF6断路器的气压应在0.5±0.02Mpa范围内,如果SF6气体
压力
超出规定范围时,应及时汇报并通知检修人员进行检查处理。4、若SF6断路器气体压力降至
低气压闭锁值
,检修人员又无法进行SF6气体补充,应用其他断路器串联的方法将该断路器退出运行。5、若SF6断路器发生...
sf6断路器压力
过低是什么原因?
答:
SF6断路器
压力过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,
闭锁压力
报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。
SF6压力低
了,绝缘和...
35kV
六氟化硫断路器气压值
为0.66MPa有什么影响?
答:
影响不大。一般在0.45-0.6MPa的范围,不同厂家、不同型号的断路器会有一些区别,但35kV的都在这个范围内。另外
六氟化硫断路器
具有良好的绝缘性能,在均匀电场下正常
气压
的六氟化硫气体绝缘强度约为空气的3倍,当
压力
增加到3倍时,其绝缘强度和变压器油相近。实际上影响断路器安全可靠运行的关键指标...
什么是单压式和双压式
SF6断路器
?它们的工作原理分别是什么?
答:
单压式
SF6断路器
只有一种较低的
压力
系统,即只有0.3—0.6MPa压力(表压)的SF6气体作为断路器的内绝缘。在断路器开断过程中,由动触头带动压气活塞或压气罩,利用压缩气流吹熄电弧。分闸完毕,压气作用停止,分离的动、静触头处在低压的SF6气体中。 来源:高压开关网双压式SF6断路器内部有高压区和...
六氟化硫断路器
pa、pv、pn代表什么意思?
答:
灭弧室充有额定
气压
为6表压(20℃)的SF6气体。三、
六氟化硫断路器
特点 1、阻塞效应 充分发挥气流的吹弧效果,灭弧室体积小、结构简单、开断电流大、燃弧时间短,开断电容或电感电流无重燃或无复燃,过电压低。2、电气寿命长 50kA满容量连续开断可达19次,累计开断电流可达4200kA,检修周期长,适于...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器sf6压力低闭锁
sf6断路器气体压力闭锁
断路器sf6压力低闭锁事故处理
sf6断路器压力值
sf6断路器压力低处理
sf6断路器压力与开断电流
sf6断路器压力值由什么显示
sf6断路器气压降低
sf6断路器气压过低怎么办