锅炉满水的现象原因及处理

如题所述

一般满水:液位计水位在规定的最高水位以上,但还能看得见;或水位虽看不见,但用"叫满水法"后仍可看见水位时,称为一般满水。
(2)严重满水:液位计水位通过"叫满水法"后仍看不见水位时,称为严重满水。
1.2.3 现象
(1)水位计内充满炉水时其颜色发暗。
(2)水位警报器发出高水位呜叫,高水位灯亮报警。
(3)装有过热器的锅炉,过热蒸汽温度下降。
(4)蒸汽带水量增大。
(5)集汽包(分汽缸)中大量存水,疏水器振动,打开后全是水。
(6)给水量不正常地大于蒸汽量。
(7)蒸汽管振动,阀门,法兰均有水溢出。
1.2.4 造成满水的原因主要可见两种
(1)操作人员失职,违反操作规程,未能对液位计严密观察,致使上水过多。
(2)仪表,设备缺陷所致:如液位计,汽水连管,阀门位置安装不合理,造成假液位(与安装位置过高有关);液位计冲洗不净时,满水误认为没有水而堆续上水;高水位报譬器失灵;液位计放水阀漏水,水位指示不正确;给水自动调节器失灵;给水阀严重渗漏等等。
1.2.5 锅炉满水(溢水)采取的措施
(1)认真冲洗液位计,对照液位与水位的实际位置观察其是否一致。
(2)切换自动给水调节器,改为手动上水。
(3)停止给水,必要时打开排污阀放水。
(4)打开集汽包下的疏水器,放掉存水
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-29
水的热胀冷缩导致的 处理方式可以 在菠萝水烧开之后 用专门的导水管倒出一部分到安全线 为止
第2个回答  2020-10-29
1一般满水:液位计水位在规定的最高水位以上,但还能看得见;或水位虽看不见,但用"叫满水法"后仍可看见水位时,称为一般满水。
2严重满水:液位计水位通过"叫满水法"后仍看不见水位时,称为严重满水。
现象
(1)水位计内充满炉水时其颜色发暗。
(2)水位警报器发出高水位呜叫,高水位灯亮报警。
(3)装有过热器的锅炉,过热蒸汽温度下降。
(4)蒸汽带水量增大。
(5)集汽包(分汽缸)中大量存水,疏水器振动,打开后全是水。
(6)给水量不正常地大于蒸汽量。
(7)蒸汽管振动,阀门,法兰均有水溢出。
造成满水的原因主要可见两种
(1)操作人员失职,违反操作规程,未能对液位计严密观察,致使上水过多。
(2)仪表,设备缺陷所致:如液位计,汽水连管,阀门位置安装不合理,造成假液位(与安装位置过高有关);液位计冲洗不净时,满水误认为没有水而堆续上水;高水位报譬器失灵;液位计放水阀漏水,水位指示不正确;给水自动调节器失灵;给水阀严重渗漏等等。
锅炉满水(溢水)采取的措施
(1)认真冲洗液位计,对照液位与水位的实际位置观察其是否一致。
(2)切换自动给水调节器,改为手动上水。
(3)停止给水,必要时打开排污阀放水。
(4)打开集汽包下的疏水器,放掉存水。本回答被网友采纳