锅炉不自动上水是什么原因?

如题所述

1.水泵的叶轮是不是坏了,没有注水压力,水进步到锅炉里。

2。水泵前面的止回阀,截止阀检查下是不是有问题。会是装反了、

水上满了,切掉电源就可以了。不可能没电也能运转的。要是还运转就是你的开关问题了、

一.锅炉满水
现象:

1.汽包水位超过规定的最高水位,严重时看不到水位;

2.蒸汽含盐量增大;

3.热工信号发出水位高信号,并响铃;

4.过热蒸汽温度下降;

5. 给水流量不正常大于蒸汽流量;

6.严重满水时,蒸汽管道内发生水击,法兰处冒汽。

原因:

1.运行人员疏忽大意,对水位监视不够或误操作;

2. 给水自动调整失灵,给水调节装置故障;

3. 水位计指示不正确,使运行人员误判断而引起操作错误;

4.水位保护失灵或水位保护未投,导致事故放水门未开;

5.负荷大幅度变化,调整不及时。

如何处理?

1.当水位超过汽包允许水位最高时:

(1) 进行各水位计的对照和冲冼,检查指示是否正确 ;

(2) 将给水自动改手动,关小给水,减少给水量。

2.经上述处理后,水位仍上升至 +100mm时:

(1) 继续关小或关闭给水门(或停止进水时,开启省煤器再循环 门); (2) 开启事故放水门 ;

(3) 根据汽温下降情况,关小或关闭减温水门,通知汽机开启有关 疏水门。

3.如果汽包水位已超过上部可见水位时,应立即通知汽机,汇报值长,并采取下列措施:

(1) 立即停炉,关闭主汽门(单炉需征得值长同意) ;

(2) 停止向锅炉上水,开启省煤器再循环门 ;

(3) 全开过热器的各疏水门和疏水总门 ;

(4) 加强放水,注意水位在汽包水位计中出现 ;

(5) 故障消除后,尽快恢复锅炉机组运行;

(6) 在停炉过程中,如果水位已重新在汽包水位计中出现,温度又明显降低时,可维持锅炉继续运行,尽快使水位恢复正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答